Качество электроэнергии , Появление отклонений четных гармоник |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Качество электроэнергии , Появление отклонений четных гармоник |
16.3.2022, 8:36
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 4.2.2022 Пользователь №: 59380 |
Добрый день. Проводили измерения пкэ на пс35/6кВ и по результатам выдалом превышение по гармоникам 8,10,12,16,18 порядка. С таким столкнулся в первый раз и не могу понять в чем причины отклонения четных гармоник и что может быть источником? Помогите пожалуйста разобраться.
|
|
|
16.3.2022, 8:47
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3100 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 |
Несимметричные или неисправные (с проблемой в половине моста или полумоста) выпрямители, вариаторы, частотные привода.
-------------------- |
|
|