16.3.2022, 8:36
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 4.2.2022 Пользователь №: 59380 |
Добрый день. Проводили измерения пкэ на пс35/6кВ и по результатам выдалом превышение по гармоникам 8,10,12,16,18 порядка. С таким столкнулся в первый раз и не могу понять в чем причины отклонения четных гармоник и что может быть источником? Помогите пожалуйста разобраться.
|
|
|
16.3.2022, 18:53
Сообщение
#2
|
|
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10964 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Чётные гармоники - работа выпрямителей.