Добрый день. Проводили измерения пкэ на пс35/6кВ и по результатам выдалом превышение по гармоникам 8,10,12,16,18 порядка. С таким столкнулся в первый раз и не могу понять в чем причины отклонения четных гармоник и что может быть источником? Помогите пожалуйста разобраться.
|
|
|
16.3.2022, 15:03
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 7341 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Мне бы что-нибудь погрубее
Нулевая гармоника образуется за счет нелинейных элементов между фазой-землей и фазой-нулем и могут образоваться на любом участке ЛЭП, ТП от источника питания за счет емкости, индуктивности в сети, также у потребителя за счет нелинейных элементов (выше перечислены Shura_with_KINEF,). Обратная гармоника - направление тока - от потребителя, потребитель отдает нелинейности в сеть только по фазам. Прямая - направление от источника тока до потребителя за счет нелинейных элементов в сетях и оборудования в фазах, нулях, земле, которые приводят к нагреву сетей и ТП. Т.к. качество ЭЭ измеряете вдалеке от потребителя, между точкой измерения и потребителем происходит сложение амплитуд тока различных гармоник четных, нечетных, прямых, обратных и нулевых , поэтому результат несколько отличается от типов гармоник в месте их образования. Например,:3,6,9,12,15,18...-это чередование четных и нечетных гармоник, характерные для нулевой последовательности со своими соответствующими им частотами: 150, 300,450,600,750,900 Гц. Точно также, 2,5,8,11,... для обратной последовательности и 4,7,10,13... для прямой последовательности. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
17.3.2022, 9:28
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 4.2.2022 Пользователь №: 59380 |
Мне бы что-нибудь погрубее Нулевая гармоника образуется за счет нелинейных элементов между фазой-землей и фазой-нулем и могут образоваться на любом участке ЛЭП, ТП от источника питания за счет емкости, индуктивности в сети, также у потребителя за счет нелинейных элементов (выше перечислены Shura_with_KINEF,). Обратная гармоника - направление тока - от потребителя, потребитель отдает нелинейности в сеть только по фазам. Прямая - направление от источника тока до потребителя за счет нелинейных элементов в сетях и оборудования в фазах, нулях, земле, которые приводят к нагреву сетей и ТП. Т.к. качество ЭЭ измеряете вдалеке от потребителя, между точкой измерения и потребителем происходит сложение амплитуд тока различных гармоник четных, нечетных, прямых, обратных и нулевых , поэтому результат несколько отличается от типов гармоник в месте их образования. Например,:3,6,9,12,15,18...-это чередование четных и нечетных гармоник, характерные для нулевой последовательности со своими соответствующими им частотами: 150, 300,450,600,750,900 Гц. Точно также, 2,5,8,11,... для обратной последовательности и 4,7,10,13... для прямой последовательности. Спасибо стало понятно. |
|
|