Товарищи коллэги, помогите пожалуйста.
Сейчас я работаю проектировщиком по внутрянке. ( лучше бы остался мастером, ей-богу)
Согласно ГОСТ Р 50571.15-97 - Потери напряжения в электроустановках зданий не должны превышать 4 % от номинального напряжения установки. Временно действующие условия, например, переходные процессы и колебания напряжения, вызванные неправильной (ошибочной) коммутацией, не учитываются. То есть до потребителя должно доходить не менее 96% напруги.
Просто я встречал в проектах и 7.5% и 5%( очень часто) со ссылками на разные ГОСТы. Кто сталкивался, подскажите, пожалуйста, какое все-таки значение нужно применять для расчетов. Сам в проектах ставлю 5%, технадзор подмахивает, но хочется определенности.
Заранее благодарю.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Варяг
сообщение 23.3.2022, 10:57
Сообщение #2


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 43
Регистрация: 24.3.2008
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 10785



Позволю себе, внести уточнение по старой теме.
В обновлённой редакции СП 31-110, - СП 256.1325800.2016 "ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ПРАВИЛА ПРОЕКТИРОВАНИЯ И МОНТАЖА" - данный пункт представлен более развёрнуто:

8.23 В электрических сетях низкого напряжения номинальное напряжение электропитания Uном равно 220 В (между фазными и нейтральными проводниками для однофазных и четырехпроводных трехфазных систем) и 380 В (между фазными проводниками для трех- и четырехпроводных систем).
В нормальных условиях работы сетей рекомендуется поддерживать напряжение в точке питания потребителя с отклонением от номинального значения не более ±10 %.
Допустимые значения отклонений напряжения в точках общего присоединения должны быть установлены сетевой организацией с учетом необходимости выполнения ГОСТ 32144 в точках передачи электрической энергии. В электрической сети потребителя должны быть обеспечены условия, при которых отклонения напряжения питания на зажимах электроприемников не превышают установленных для них допустимых значений при выполнении требований ГОСТ 32144.
Суммарные потери напряжения от шин 0,4 кВ ТП до наиболее удаленного осветительного прибора общего освещения в жилых и общественных зданиях не должны, как правило, превышать 7,5 %. При этом потери напряжения от ВРУ здания до наиболее удаленных светильников должны быть не более 3 %, а до прочих потребителей - не более 4 %. При длине электропроводки от ВРУ здания до нагрузки более 100 м, эти потери напряжения допускается увеличивать на 0,005 % на каждый последующий (более 100) метр электропроводки, но не более чем на 0,5 %.
В осветительных сетях сверхнизкого напряжения (считая от источника питания, например понижающего трансформатора) изменения напряжения разрешается принимать до 10 %.
Одиночные быстрые изменения напряжения на зажимах электроприемников при резких изменениях нагрузки в электроустановках потребителей, переключениях или неисправностях не должны превышать значений, установленных ГОСТ 32144.


Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Вы_пуск!_ник   Допустимые потери в сетях 0,4 кВ   24.9.2007, 14:20
- - gomed12   Разъяснения тут: http://www.test-electro.ru/publ1....   24.9.2007, 16:23
|- - ToXa   Цитата(gomed12 @ 24.9.2007, 16:23) Разъяс...   28.9.2007, 20:22
- - gomed12   ЦитатаВот что меня бесит так это когда вместо отве...   30.9.2007, 20:40
- - ToXa   Это ты опять со своей ссылки скопировал. А сам то ...   1.10.2007, 14:09
|- - _Вы_пуск!_ник_   Спасисо, товарищи. Самое верное возможное решение ...   1.10.2007, 14:53
- - gomed12   ЦитатаЭто ты опять со своей ссылки скопировал Ищит...   1.10.2007, 21:20
- - ToXa   Короче ладно, об одном и том же спорим, а как нере...   2.10.2007, 18:27
- - gomed12   В технической литературе я не встречал понятия ...   2.10.2007, 19:23
- - Anatoli   Качество ЭЭ регляментирует ГОСТ 13109. Каждый тран...   3.10.2007, 11:34
- - ToXa   Цитата(gomed12 @ 2.10.2007, 20:23) В техн...   3.10.2007, 15:03
|- - Anatoli   Цитата(ToXa @ 3.10.2007, 15:03) Тогда ска...   3.10.2007, 20:58
- - ToXa   Цитата(Anatoli @ 3.10.2007, 12:34) Каждый...   3.10.2007, 15:41
- - шалун   Насколько я понимаю, этим сейчас чубайсята и заним...   3.10.2007, 18:06
- - gomed12   ЦитатаА возможен такой вариант, что если переключа...   4.10.2007, 6:45
- - Гость   Прошу извинить ,ноgomed 12 не прав.Что это за пере...   6.10.2007, 21:23
- - gomed12   В сообщении 10 в принципе ответил Anatoli ЦитатаКа...   7.10.2007, 12:24
|- - kraft   Цитата1. Для уменьшения потерь в линиях. - разме...   9.10.2007, 23:14
- - Anatoli   Опять возвращаемся к старому- какая сеть 10 кВ.?? ...   10.10.2007, 21:41
|- - c2н5он   Цитата(Anatoli @ 10.10.2007, 21:41) Опять...   5.12.2007, 0:48
- - Гость_ToXa_*   Я вот заметил, что на этом форуме все VIPы не отве...   16.10.2007, 13:21
|- - kraft   ЦитатаЯ вот заметил, что на этом форуме все VIPы н...   18.10.2007, 22:06
- - Ale[   Цитата(Вы_пуск!_ник @ 24.9.2007, 14:2...   25.10.2007, 7:09
- - ToXa   Товарищи знатоки, я чувствовал что я прав, и СП эт...   29.10.2007, 17:58
- - Варяг   Позволю себе, внести уточнение по старой теме. В о...   23.3.2022, 10:57