Качество электроэнергии , Появление отклонений четных гармоник |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Качество электроэнергии , Появление отклонений четных гармоник |
16.3.2022, 8:36
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 4.2.2022 Пользователь №: 59380 |
Добрый день. Проводили измерения пкэ на пс35/6кВ и по результатам выдалом превышение по гармоникам 8,10,12,16,18 порядка. С таким столкнулся в первый раз и не могу понять в чем причины отклонения четных гармоник и что может быть источником? Помогите пожалуйста разобраться.
|
|
|
30.3.2022, 13:50
Сообщение
#2
|
||
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 4.2.2022 Пользователь №: 59380 |
Здравствуйте, а можете тут пояснить почему так происходит, что по ф. А есть превышения а по другим нет. Ребята ставили прибор в ктпн 6/0,4кВ на АВ. С четными гармониками вроде разобрался, а вот начало меня в замешательство ввело.
n Напряжение A KU(n) KU(n) Т1 Т2 -95% -100% 2 0 36,82 100 100 3 0 50 100 100 4 0 48,61 100 100 5 0 50 100 100 6 0 39,48 100 100 10 2,79 2,97 0 0 12 1,59 1,74 0 0 16 3,58 3,73 10,5 Сообщение отредактировал masusek - 30.3.2022, 14:18 |
|
|
||