Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Качество электроэнергии , Появление отклонений четных гармоник

masusek
сообщение 16.3.2022, 8:36
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 12
Регистрация: 4.2.2022
Пользователь №: 59380



Добрый день. Проводили измерения пкэ на пс35/6кВ и по результатам выдалом превышение по гармоникам 8,10,12,16,18 порядка. С таким столкнулся в первый раз и не могу понять в чем причины отклонения четных гармоник и что может быть источником? Помогите пожалуйста разобраться.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
masusek
сообщение 30.3.2022, 13:50
Сообщение #2


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 12
Регистрация: 4.2.2022
Пользователь №: 59380



Здравствуйте, а можете тут пояснить почему так происходит, что по ф. А есть превышения а по другим нет. Ребята ставили прибор в ктпн 6/0,4кВ на АВ. С четными гармониками вроде разобрался, а вот начало меня в замешательство ввело.


n Напряжение A
KU(n) KU(n) Т1 Т2
-95% -100%
2 0 36,82 100 100
3 0 50 100 100
4 0 48,61 100 100
5 0 50 100 100
6 0 39,48 100 100
10 2,79 2,97 0 0
12 1,59 1,74 0 0
16 3,58 3,73 10,5

Прикрепленное изображение
0


Сообщение отредактировал masusek - 30.3.2022, 14:18