Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Смысл расчетных величин

yura_ts
сообщение 18.6.2008, 16:44
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 13
Регистрация: 18.6.2008
Пользователь №: 11464



Господа расскажите а вчем разница:
1) Ток номинальный и Ток расчетный
2) Активная мощность - Установленная мощность - Реактивная мощность - Полная мощность?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
dimbas
сообщение 19.6.2008, 7:10
Сообщение #2


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 188
Регистрация: 25.7.2007
Пользователь №: 9079



1. Ток номинальный это тот ток который получится если включить все потребители подключенные к сборке. Ток расчетный это на пальцах средний ток учитывающий что все в раз неработает по нему выбирают вводной автомат
2. Активная мощность Р(Вт) - по простому полезная мощность идущая непостредственно на преобразование в другие виды энергии
Реактивная мощность Q(ВАр) необходима для работы оборудования с индуктивной нагрузкой (не полезная)
Полная мощность S(ВА) - мощность содержащая в себе и Р и Q, из нее определяется ток идущий по проводам. S=корень(P^2+Q^2)
Установленная мощность - суммарная мощность подключееных к сборке потребителей
вообще все написано в учебнике электротехники основы
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 23.2.2025, 2:08
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены