Доброе время суток! Вопрос по высоковольтным испытанием генераторов (мощность 2МВт напряжение 6.3кВ) которые находятся в эксплуатации более 20 лет и прошли ремонт без замены обмотки. При проведение ВВ испытаний как рассчитывать испытательное напряжение изоляции обмотки статора повышенным выпрямленным напряжением? Согласно ПУЭ и РД 34.45-51.300-97 испытательное напряжение должно рассчитывать из формулы 1,28×2,5Uном, но есть большее опасение что такое испытание генераторы не пройдут. Есть ли какой ни будь нормативный документ согласно которому можно понизить испытательное напряжение таких генераторов? В РД 34.45-51.300-97 есть нормы испытаний при ремонте, но при испытаниях повышенным напряжением промышленной частоты и ничего о том как испытывать такие генераторы после ремонта. И тем более генераторы которые отработали по 30 лет прошли под сотню циклов сушки.
|
![]() |
|
![]() |
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#2
|
Гости ![]() |
Наверно да, только при Rиз=4/5,2 МОм и коэффициент абсорбции вполне так годный - 1,3 (все как в ПТЭЭП), а по сути изоляции то и нет
![]() |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |