Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Проблема с маршрутизатором Матрица , Нет данных с маршрутизатора

Docmsk
сообщение 3.5.2022, 23:12
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 44
Регистрация: 20.9.2012
Из: Москва
Пользователь №: 28465



Здравствуйте!
Возникла проблема. Не приходят данные с маршрутизатора. Сначала вылетела сим-карта. Поменяли. Но так данных и не приходит, причем в NMS в свойствах маршрутизатора ошибки LV модема - "Phase error 0" и о отсутствие всех трех фаз. При этом при перезагрузке маршрутизатора два раза мигает светодиод LV и потом больше не загорается, хотя я так понимаю, что он должен гореть постоянно. Что все это может значить? И что можно предпринять?

Сообщение отредактировал Docmsk - 3.5.2022, 23:13
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
yuoras
сообщение 5.5.2022, 16:11
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 1987
Регистрация: 13.12.2010
Из: Украина
Пользователь №: 20654



Цитата
у 5-х маршей на сбор данных обратная фазировка вроде как не влияет (тут не уверен, возможно это по-разному для разных модификаций и прошивок маршей), а вот у 7-х маршей точно все блокируется.

Как раз, даже очень влияет.
На роутерах 7 версии не влияет с модуляцией OFDM
Кстати, еще очень важным фактором является при двух фидерном подключении , кроме как чередование фаз (легко определяется наличием/отсутствием мигания LV, ) , так же одноименность фаз обоих фидеров.

Цитата
Phase error 0
Это ошибка чередования фаз на основном фидере , то есть крайним левым
Отсутствие фаз No PhaseA0 или No PhaseA1 взависимости от фидера


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Юрий Ygo
сообщение 6.5.2022, 7:01
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 10
Регистрация: 16.2.2020
Пользователь №: 56783



Цитата(yuoras @ 5.5.2022, 16:11) *
Как раз, даже очень влияет.

Кстати, еще очень важным фактором является при двух фидерном подключении , кроме как чередование фаз (легко определяется наличием/отсутствием мигания LV, ) , так же одноименность фаз обоих фидеров.


да, согласен, влияет, не поленился проверить на стенде ))

написал давеча "не уверен" по одной простой причине - проверять натурно ранее не доводилось, по мне так проще при подключении ВАФом сфазировать сразу чем снова ехать на ТП и переделывать, а вот в NMS у меня очевидно стараниями диэлектриков регулярно появляются и потом исчезают статусы Phase error и/или Feeder shift, но при этом сбор данных не прекращается, возможно это просто из-за переключений в сетях, программой фиксируются какие-то моменты коммутации.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 14.2.2025, 1:16
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены