Здравствуйте!
Возникла проблема. Не приходят данные с маршрутизатора. Сначала вылетела сим-карта. Поменяли. Но так данных и не приходит, причем в NMS в свойствах маршрутизатора ошибки LV модема - "Phase error 0" и о отсутствие всех трех фаз. При этом при перезагрузке маршрутизатора два раза мигает светодиод LV и потом больше не загорается, хотя я так понимаю, что он должен гореть постоянно. Что все это может значить? И что можно предпринять? Сообщение отредактировал Docmsk - 3.5.2022, 23:13 |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1987 Регистрация: 13.12.2010 Из: Украина Пользователь №: 20654 ![]() |
Цитата у 5-х маршей на сбор данных обратная фазировка вроде как не влияет (тут не уверен, возможно это по-разному для разных модификаций и прошивок маршей), а вот у 7-х маршей точно все блокируется. Как раз, даже очень влияет. На роутерах 7 версии не влияет с модуляцией OFDM Кстати, еще очень важным фактором является при двух фидерном подключении , кроме как чередование фаз (легко определяется наличием/отсутствием мигания LV, ) , так же одноименность фаз обоих фидеров. Цитата Phase error 0 Это ошибка чередования фаз на основном фидере , то есть крайним левым Отсутствие фаз No PhaseA0 или No PhaseA1 взависимости от фидера -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 16.2.2020 Пользователь №: 56783 ![]() |
Как раз, даже очень влияет. Кстати, еще очень важным фактором является при двух фидерном подключении , кроме как чередование фаз (легко определяется наличием/отсутствием мигания LV, ) , так же одноименность фаз обоих фидеров. да, согласен, влияет, не поленился проверить на стенде )) написал давеча "не уверен" по одной простой причине - проверять натурно ранее не доводилось, по мне так проще при подключении ВАФом сфазировать сразу чем снова ехать на ТП и переделывать, а вот в NMS у меня очевидно стараниями диэлектриков регулярно появляются и потом исчезают статусы Phase error и/или Feeder shift, но при этом сбор данных не прекращается, возможно это просто из-за переключений в сетях, программой фиксируются какие-то моменты коммутации. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |