Вообщем тема такая: после скважины вода фильтруется обратным осмосом и собирается в бак и далее по дому и в баню. TDS воды 12. УЗО стоят в бане, бойлерной и ванной, на утечку тока в такой воде не срабатывают. Специально подавал фазу на весь стояк, отдельно в бак, в насосы, в ванную, но сработки нет. Но, если в баки залить стакан минералки и tds поднимается до 50, то начинает срабатывать. Сами УЗО в трёт местах исправные, кнопка тест работает. Да и на обычную воду срабатывают. А теперь вопрос: ну раз УЗО не срабатывают в мягкой воде, значит и током не ударит? |
|
|
14.5.2022, 17:14
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1923 Регистрация: 5.10.2019 Пользователь №: 56237 |
К чему вам все эти страсти? Вашей водопроводной воде позавидуешь у нас она от 200 начинается. А как то искал дистил воду так она показала более 200. И главное что не подделка а имено заводской розлив. Шульмуют внаглую. Пришлось покупать в 2 раза дороже с почти нулевым показателем.
Осмос сами делали? В магазины системах вроде везде минерализаторы стоят. |
|
|