Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

Реклама ООО "ТМ ЭЛЕКТРОНИКС" ИНН: 7806548420 erid: 3apb1Qrvkep6iK1Ydj2HsNzHBE1JyWa46bE83UzrbbnUP
Продажа электронных компонентов
> 

Выбор сечения кабеля , Прокладка кабелей в параллель

ivan.v
сообщение 26.5.2022, 20:37
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 27
Регистрация: 22.1.2022
Пользователь №: 59320



Добрый вечер. Подскажите пожалуйста. Согласно таблице 1.3.6 пуэ по подбору кабеля, возник вопрос, почему кабель 4*185 держит 350А, а два кабеля 4*70 в параллель держит 360А. Общее сечение кабелей в параллель же меньше, но ток больше. Как разобраться?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
gomed12
сообщение 26.5.2022, 20:46
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7298
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Но охлаждаются по разному. Площадь поверхности теплоотдачи у 2-х кабелей выше.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 25.12.2024, 21:11
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены