Выбор сечения кабеля , Прокладка кабелей в параллель |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Выбор сечения кабеля , Прокладка кабелей в параллель |
26.5.2022, 20:37
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 27 Регистрация: 22.1.2022 Пользователь №: 59320 |
Добрый вечер. Подскажите пожалуйста. Согласно таблице 1.3.6 пуэ по подбору кабеля, возник вопрос, почему кабель 4*185 держит 350А, а два кабеля 4*70 в параллель держит 360А. Общее сечение кабелей в параллель же меньше, но ток больше. Как разобраться?
|
|
|
27.5.2022, 9:00
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 7323 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Подскажите иное, экзаменатор.
-------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 13.1.2025, 0:25 |
|