Всем добрый день. У меня имеется вопрос, думаю вы как эксперты сможете на него ответить. Много тем на эту тематику в интернете, но я нигде не нашел определенного и четкого ответа. Расматриватся связка Преобразователя частоты (ROBICON Perfect Harmony - Siemens) и Асинхронного двигателя. Преобразователь частоты имеет cos f = 0,96, Асинхронный электродвигатель имеет cos f = 0,86.
Вопросы: 1. Какой все же будет cos f этой установки (ПЧ+АД). Будет ли он равен cos f (ПЧ), или же будет равен cos f (ПЧ) * cos f (АД)? Прошу аргументировано дать ответ на тот или иной вариант. А если есть, ссылку на учебник, где конкретно рассмотрен данный вопрос. 2. И с чем связан такой высокий cos f в ПЧ? Это cos f вводного трансформатора ПЧ? Или же это связано с тем, что применяются звенья постоянного тока (мост Ларионова)? |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1350 Регистрация: 27.2.2006 Из: село Самбек Пользователь №: 4940 ![]() |
Ну и что же по-вашему означает "cos фи" на шильдике генератора?
Кстати, там на фото не cos фи, а PF, это не всегда одно и то же и лучше не путать. -------------------- энге елдыбабай!
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2589 Регистрация: 26.1.2005 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 2252 ![]() |
Ну и что же по-вашему означает "cos фи" на шильдике генератора? То что обмотки генератора, как ни странно, тоже обладают индуктивностью и создают индуктивную нагрузку, которую лучше компенсировать прямо возле генератора Кстати, данный вопрос я уже поднимал в 2005-м году http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...pic=638&hl= сообщение #8 генератор у нас был Perkins на 160кВа. Вот его шильдик Код GENERATING SET
MODEL P160H SERIAL NUMBER FGWNAV01AF0A00576 YEAR OF MANUFACTURE 2001 RATED POWER - CONTINUOUS 160 kVA 128 kW 0.8 cos фи RATED VOLTAGE 380/220 V PHASE 3 RATED FREQUENCY 50 Hz RATED CURRENT 243.1 A RATED R.P.M 1500 MAXIMUM ALTITUDE 152.4 m MAXIMUM AMBIENT TEMPERATURE 27 гр ALTERNATOR CONNECTION S-STAR RATING ISO 8528-3 BR ALTERNATOR ENCLOSURE IP 23 INSULATION CLASS H EXCITATION VOLTAGE 47 V EXCITATION CURRENT 2 A A.V.R R448 Сообщение отредактировал Viktor2004 - 6.6.2022, 8:58 -------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |