Добрый вечер. Подскажите пожалуйста, как подобрать тепловое реле по току для запуска звезда-треугольник. Правильно ли для такого запуска ток делить на пополам, так как при устоявшимся режиме в данном случае ток течет через 2 контактора?
|
|
|
5.7.2022, 22:44
Сообщение
#2
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 27 Регистрация: 22.1.2022 Пользователь №: 59320 |
Тут нарисовано же(https://rexmill.files.wordpress.com/2015/11/1-sheme_zv-tr_220_rt-sd-rele.jpg), что тепловая стоит не на входе контактора.
Сообщение отредактировал с2н5он - 6.7.2022, 7:19 |
|
|
6.7.2022, 7:30
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 27 Регистрация: 22.1.2022 Пользователь №: 59320 |
Тут нарисовано же(https://rexmill.files.wordpress.com/2015/11/1-sheme_zv-tr_220_rt-sd-rele.jpg), что тепловая стоит не на входе контактора. "Следует обратить внимание на то, что при такой схеме подключения (а она наиболее распространена) через тепловое реле протекает не весь потребляемый двигателем ток, а только его часть (1/Ö3 или 58%). Это надо помнить, производя настройку теплового реле (все они имеют регулятор тока срабатывания). |
|
|