Нормативный документ по саунам , Кто знает |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Нормативный документ по саунам , Кто знает |
19.4.2022, 7:27
Сообщение
#1
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2111 Регистрация: 25.8.2009 Из: г.Старый Оскол Пользователь №: 15368 |
Привет коллеги! Прошу помощи. Кто-нибудь знает про какой-нибудь нормативный документ регламентирующий класс напряжения по освещению саун, парилок 12, 36, 220? ПУЭ почитал п.7.1.40, какой-то конкретики не нашел.
-------------------- 327662@mail.ru
|
|
|
15.7.2022, 16:57
Сообщение
#2
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 28.1.2015 Пользователь №: 43742 |
Сауна относится к помещению с повышенной опасностью (ПУЭ 1.1.13).
Для питания светильников местного стационарного освещения с лампами накаливания должны применяться напряжения: в помещениях с повышенной опасностью - не выше 50 В. В помещениях с повышенной опасностью и особо опасных допускается напряжение до 220 В для светильников, в этом случае должно быть предусмотрено или защитное отключение линии при токе утечки до 30 мА, или питание каждого светильника через разделяющий трансформатор (ПУЭ 6.1.16). |
|
|