Замер емкостного тока замыкания на землю 6 кВ

german86
сообщение 8.7.2022, 6:15
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 9
Регистрация: 11.4.2021
Пользователь №: 58428



Доброго всем дня. Предстоит мне ряд испытаний на РУ 6 кВ, среди которых есть и такое. Теорию то я изучил, а вот практики такой у меня еще не было. Кто проводил такие испытания, подскажите, пожалуйста, как оно выглядит в реальной жизни? Может есть какие то нюансы, тонкости? Что может пойти не так? На что особенно обратить внимание? Заранее спасибо
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
НИР
сообщение 14.7.2022, 8:12
Сообщение #2


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 471
Регистрация: 4.4.2017
Пользователь №: 52093



Чтобы избежать резонанса надо было включать ячейку с ОЗЗ не на пустую секцию, т.е. чтобы там уже был включена какая нибудь ячейка с кабелем 6кВ.
Тогда было бы повышение фазного напряжения на двух фазах до линейного, линейное осталось без изменений. А так нарвались на резонансные перенапряжения, хорошо что ничего не стрельнуло.
Советую с сети где будете делать ОЗЗ отключить все электродвигатели, может пробить изоляцию в барно.
А вообще, зачем такие измерения?

Сообщение отредактировал НИР - 14.7.2022, 8:16
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shapiton
сообщение 14.7.2022, 10:27
Сообщение #3


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 232
Регистрация: 22.11.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7665



Цитата(НИР @ 14.7.2022, 8:12) *
А вообще, зачем такие измерения?


Скорректировать уставку на ДГУ, при изменении ёмкости сети. У которых нет автоматического регулирования.

Я делал такой эксперимент.
Секцию подключали, которую и измеряли. Измеряли перекос в разомкнутом треугольнике. Не помню, чтоб проблемы были.


--------------------
Рассматривал электрическую лампочку. Остался доволен. © Д. Хармс
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
german86
сообщение 14.7.2022, 14:22
Сообщение #4


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 9
Регистрация: 11.4.2021
Пользователь №: 58428



Цитата(Shapiton @ 14.7.2022, 11:27) *
Измеряли перекос в разомкнутом треугольнике. Не помню, чтоб проблемы были.

С этого места можно поподробнее? чем и что измеряли? Как я понимаю емкостной ток должен показать амперметр подключенный к нулевой точке ТЗН по высокой стороне???

Прикрепленное изображение

Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shapiton
сообщение 15.7.2022, 16:17
Сообщение #5


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 232
Регистрация: 22.11.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7665



Цитата(german86 @ 14.7.2022, 14:22) *
С этого места можно поподробнее? чем и что измеряли? Как я понимаю емкостной ток должен показать амперметр подключенный к нулевой точке ТЗН по высокой стороне???

Прикрепленное изображение


Нет. В тело протокола была забита формула.
Измеряли изменения напряжения на разомкнутом треугольнике до и после подключения ёмкости к секции. На ТН.
Подниму инфу- отпишусь. Давно не делал.

Сообщение отредактировал Shapiton - 15.7.2022, 16:19


--------------------
Рассматривал электрическую лампочку. Остался доволен. © Д. Хармс
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
sasha4312
сообщение 18.7.2022, 9:34
Сообщение #6


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 660
Регистрация: 22.4.2016
Пользователь №: 49032



Цитата(Shapiton @ 15.7.2022, 16:17) *
Нет. В тело протокола была забита формула.
Измеряли изменения напряжения на разомкнутом треугольнике до и после подключения ёмкости к секции. На ТН.
Подниму инфу- отпишусь. Давно не делал.

Это понятно, напряжение на разомкнутом треугольнике трансформатора собственных нужд без короткого замыкания должно быть порядка не больше примерно 2 вольт, без нагрузки. Или я не про то?
Не понятно, на кой черт потребовалось измерять ёмкостную утечку при коротком замыкании одной из фаз на землю в системе с изолированной нейтралью, разве что сразу отключать сеть или сигнализировать о коротком на землю, что является аварийным, но возможным режимом работы, при соответствующем сопротивлении заземляющего контура подстанции (напряжение прикосновения)?
Дайте ссылку на документ.
С интересом читал, ждал, но так и не получил ответа, для чего и как. Дизель- генераторы тоже непонятно, для чего такие замеры?
Да и при подключении или отключении каждой следующей нагрузки к линии, ее индуктивность и ёмкость будут меняться!
Так на кой черт?

Сообщение отредактировал sasha4312 - 18.7.2022, 10:41
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме