Замер емкостного тока замыкания на землю 6 кВ

german86
сообщение 8.7.2022, 6:15
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 9
Регистрация: 11.4.2021
Пользователь №: 58428



Доброго всем дня. Предстоит мне ряд испытаний на РУ 6 кВ, среди которых есть и такое. Теорию то я изучил, а вот практики такой у меня еще не было. Кто проводил такие испытания, подскажите, пожалуйста, как оно выглядит в реальной жизни? Может есть какие то нюансы, тонкости? Что может пойти не так? На что особенно обратить внимание? Заранее спасибо
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
НИР
сообщение 18.7.2022, 12:46
Сообщение #2


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 471
Регистрация: 4.4.2017
Пользователь №: 52093



Для чего надо знать ток замыкания на землю - см. ПТЭЭП п.2.8.13
Только надо ли делать само замыкание, лучше всего примерно рассчитать., т.к. в зависимости от конфигурации сети и даже от погоды ток ОЗЗ меняется.
В сети 6кВ по этому пункту если ток ОЗЗ более 30А эксплуатировать её нельзя. Примерно по этому поводу было предписание РТН.
По факту у нас ток более 80А, кабельные сети 6кВ старого пром.предприятия очень разветвленные , эксплуатируем уже более 50 лет.
Есть даже плюс, при ОЗЗ кабель прожигается сам по себе, искать повреждение не надо. icon_smile.gif
ДГУ - имелось ввиду дугогасящее устройство компенсации емкостного тока замыкания на землю, а не дизель-генератор.

Сообщение отредактировал НИР - 18.7.2022, 12:56
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
4 чел. читают эту тему (гостей: 4, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 14.2.2025, 21:18
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены