Принципиальная схема , Принципиальная схема |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Принципиальная схема , Принципиальная схема |
18.7.2022, 15:38
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 18.7.2022 Пользователь №: 59910 |
Монтируем на заводе различные шкафы управления электродвигателей и АВР. Шкафы уже в сборе и поставляет заказчик. Мы подключаем все оборудование и прокидываем кабель к данным шкафам. Имеет ли заказчик требовать от нас наклеить принципиальную схему на дверцу каждого шкафа и если да ,то согласно каких правил? Принципиальная схема есть в паспортах на шкафы, но не наклеена.
|
|
|
24.7.2022, 16:31
Сообщение
#2
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 23 Регистрация: 24.7.2022 Пользователь №: 59931 |
ГОСТ 32397-2020. На оперативной панели щитка должна выполняться маркировка защитных коммутационных аппаратов групповых цепей порядковыми номерами. Рядом с номерами аппаратов должны быть предусмотрены места для последующей записи их назначения. Назначение аппаратов допускается указывать на табличке, которая может быть размещена на внутренней стороне дверцы. Электрическая схема щитка должна приводиться в эксплуатационном документе и размещаться на внутренней стороне дверцы. В предыдущем ГОСТе 51778 было так: Электрическая схема щитка должна приводиться в эксплуатационном документе.
|
|
|