Сопротивление изоляции кабеля 0,4 кВ - 20 кОм, можно ли эксплуатировать?
Кабель масляный, бронированный с медными жилами 3х150+1х50, длина линии ~ 250 м. Лежал в земле без напряжения примерно 15 лет, сейчас вдруг внезапно понадобился, замерили сопротивление изоляции кабеля обычным мультиметром - ~ 20 кОм (между жилами и на землю примерно одинаковое сопротивление). Можно ли эксплуатировать такой кабель и как долго он может продюжить под напряжением? Прошу поделиться опытом. -------------------- Это вам не это!
|
|
|
29.7.2022, 19:58
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3929 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 |
Можно ли эксплуатировать такой кабель Можно, если Вас устроят утечки тока на землю и никого при этом не прибьет. и как долго он может продюжить под напряжением? может просохнет под напряжением и прослужит 100 лет, а может нет Сообщение отредактировал Dimka1 - 29.7.2022, 20:02 |
|
|