Сопротивление изоляции кабеля 0,4 кВ - 20 кОм, можно ли эксплуатировать? , Кабель маслянный, 40 лет отроду. |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Сопротивление изоляции кабеля 0,4 кВ - 20 кОм, можно ли эксплуатировать? , Кабель маслянный, 40 лет отроду. |
29.7.2022, 16:37
Сообщение
#1
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 293 Регистрация: 21.3.2012 Из: Москва Пользователь №: 26586 |
Сопротивление изоляции кабеля 0,4 кВ - 20 кОм, можно ли эксплуатировать?
Кабель масляный, бронированный с медными жилами 3х150+1х50, длина линии ~ 250 м. Лежал в земле без напряжения примерно 15 лет, сейчас вдруг внезапно понадобился, замерили сопротивление изоляции кабеля обычным мультиметром - ~ 20 кОм (между жилами и на землю примерно одинаковое сопротивление). Можно ли эксплуатировать такой кабель и как долго он может продюжить под напряжением? Прошу поделиться опытом. -------------------- Это вам не это!
|
|
|
30.7.2022, 15:32
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 |
Цитата(Митяй) замерили сопротивление изоляции кабеля обычным мультиметром - ~ 20 кОм. Это как?Мерели мегером, при - 500 В, показывает - 0 МОм Уж если при приложенном напряжении порядка 6-9 Вольт 20кОм, то что же должно было бы быть при 500 Вольт приложенного напряжения? Говоил Вам, чтобы не торопились брать на себя ответственность за эл.хозяйство. А теперь либо через лабораторию, либо самостятельно проводите замеры и если результаты нормальные, то на этом основаниии подавайте напряжение на линию. Других вариантов у Вас прсто нет, а протокол измерений хотя бы как-то прикроет Вас перед директором в случае чего (хотя им "до лампочки" все эти акты и протоколы). -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 2.2.2025, 3:03 |
|