Сопротивление изоляции кабеля 0,4 кВ - 20 кОм, можно ли эксплуатировать? , Кабель маслянный, 40 лет отроду. |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Сопротивление изоляции кабеля 0,4 кВ - 20 кОм, можно ли эксплуатировать? , Кабель маслянный, 40 лет отроду. |
29.7.2022, 16:37
Сообщение
#1
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 293 Регистрация: 21.3.2012 Из: Москва Пользователь №: 26586 |
Сопротивление изоляции кабеля 0,4 кВ - 20 кОм, можно ли эксплуатировать?
Кабель масляный, бронированный с медными жилами 3х150+1х50, длина линии ~ 250 м. Лежал в земле без напряжения примерно 15 лет, сейчас вдруг внезапно понадобился, замерили сопротивление изоляции кабеля обычным мультиметром - ~ 20 кОм (между жилами и на землю примерно одинаковое сопротивление). Можно ли эксплуатировать такой кабель и как долго он может продюжить под напряжением? Прошу поделиться опытом. -------------------- Это вам не это!
|
|
|
30.7.2022, 21:20
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1923 Регистрация: 5.10.2019 Пользователь №: 56237 |
Воздушку по эстакаде? ))
Не сдаваца. Откопайте по 5 метров с каждой из сторон отрежте и возможно показатели улучшатся. |
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 22.1.2025, 8:45 |
|