Сопротивление изоляции кабеля 0,4 кВ - 20 кОм, можно ли эксплуатировать? , Кабель маслянный, 40 лет отроду. |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Сопротивление изоляции кабеля 0,4 кВ - 20 кОм, можно ли эксплуатировать? , Кабель маслянный, 40 лет отроду. |
29.7.2022, 16:37
Сообщение
#1
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 293 Регистрация: 21.3.2012 Из: Москва Пользователь №: 26586 |
Сопротивление изоляции кабеля 0,4 кВ - 20 кОм, можно ли эксплуатировать?
Кабель масляный, бронированный с медными жилами 3х150+1х50, длина линии ~ 250 м. Лежал в земле без напряжения примерно 15 лет, сейчас вдруг внезапно понадобился, замерили сопротивление изоляции кабеля обычным мультиметром - ~ 20 кОм (между жилами и на землю примерно одинаковое сопротивление). Можно ли эксплуатировать такой кабель и как долго он может продюжить под напряжением? Прошу поделиться опытом. -------------------- Это вам не это!
|
|
|
Гость_случай_* |
1.8.2022, 8:36
Сообщение
#2
|
Гости |
Можно попробовать просушить, подав напряжение от сварочника на закороченный кабель. Но это гемор и при этом надо контролировать температуру кабеля сложно, вобщем
|
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 2.2.2025, 5:22 |
|