Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Сопротивление изоляции кабеля 0,4 кВ - 20 кОм, можно ли эксплуатировать? , Кабель маслянный, 40 лет отроду.

Митяй_
сообщение 29.7.2022, 16:37
Сообщение #1


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 293
Регистрация: 21.3.2012
Из: Москва
Пользователь №: 26586



Сопротивление изоляции кабеля 0,4 кВ - 20 кОм, можно ли эксплуатировать?

Кабель масляный, бронированный с медными жилами 3х150+1х50, длина линии ~ 250 м. Лежал в земле без напряжения примерно 15 лет, сейчас вдруг внезапно понадобился, замерили сопротивление изоляции кабеля обычным мультиметром - ~ 20 кОм (между жилами и на землю примерно одинаковое сопротивление). Можно ли эксплуатировать такой кабель и как долго он может продюжить под напряжением?
Прошу поделиться опытом.


--------------------
Это вам не это!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Гость_случай_*
сообщение 1.8.2022, 8:36
Сообщение #2





Гости






Можно попробовать просушить, подав напряжение от сварочника на закороченный кабель. Но это гемор и при этом надо контролировать температуру кабеля icon_sad.gif сложно, вобщем
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_в горле кость_*
сообщение 1.8.2022, 14:02
Сообщение #3





Гости






Цитата(случай @ 1.8.2022, 8:36) *
Можно попробовать просушить, подав напряжение от сварочника на закороченный кабель. Но это гемор и при этом надо контролировать температуру кабеля icon_sad.gif сложно, вобщем


Сушили таким способом кабель, очень давно. Хлопотное это дело. Не получилось поднять изоляцию лучше 5 Мом. Но несколько лет после этого он проработал нормально. Дело случая, имхо
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Митяй_
сообщение 1.8.2022, 15:53
Сообщение #4


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 293
Регистрация: 21.3.2012
Из: Москва
Пользователь №: 26586



Цитата(в горле кость @ 1.8.2022, 14:02) *
Сушили таким способом кабель, очень давно. Хлопотное это дело. Не получилось поднять изоляцию лучше 5 Мом. Но несколько лет после этого он проработал нормально. Дело случая, имхо


А если одну фазу подать на все жилы кабеля через 10А автомат? Просохнет сам?


--------------------
Это вам не это!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_в горле кость_*
сообщение 1.8.2022, 17:01
Сообщение #5





Гости






Цитата(Митяй_ @ 1.8.2022, 15:53) *
Просохнет сам?

нет
суть метода в том, что в жилах кабеля надо создать ток, достаточный для нагрева и выпаривания влаги, но при этом не перегреть кабель. Сопротивление изоляции сначала начинает снижаться, а потом медленно начинает расти. Температуру жил при этом надо контролировать. Это может занять несколько месяцев
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Митяй_
сообщение 1.8.2022, 19:12
Сообщение #6


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 293
Регистрация: 21.3.2012
Из: Москва
Пользователь №: 26586



Цитата(в горле кость @ 1.8.2022, 17:01) *
нет
суть метода в том, что в жилах кабеля надо создать ток, достаточный для нагрева и выпаривания влаги, но при этом не перегреть кабель. Сопротивление изоляции сначала начинает снижаться, а потом медленно начинает расти. Температуру жил при этом надо контролировать. Это может занять несколько месяцев


Геморрой конечно, но интересный метод, а если между жилами напряжение подать регулируемое, чтобы током утечки влагу испаряло?


--------------------
Это вам не это!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_в горле кость_*
сообщение 2.8.2022, 14:15
Сообщение #7





Гости






Цитата(Митяй_ @ 1.8.2022, 19:12) *
Геморрой конечно, но интересный метод, а если между жилами напряжение подать регулируемое, чтобы током утечки влагу испаряло?

Здесь важно не напряжение, а сила тока. Напряжение должно быть невысоким, чтобы не вызвать пробоя и без того слабой изоляции, а сила тока наоборот должна быть на пределе, чтобы жилы кабеля нагревались и выпаривали влагу из изоляции. Примерно так.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Митяй_   Сопротивление изоляции кабеля 0,4 кВ - 20 кОм, можно ли эксплуатировать?   29.7.2022, 16:37
- - чукча   Сопротивление изоляции - "это вам не это...   29.7.2022, 18:56
|- - Митяй_   Цитата(чукча @ 29.7.2022, 18:56) Сопротив...   29.7.2022, 19:16
- - Dimka1   Цитата(Митяй_ @ 29.7.2022, 16:37) Можно л...   29.7.2022, 19:58
- - sasha4312   Если сопротивление распределено по всей длинне каб...   29.7.2022, 21:06
- - Электромонтёр   Странный вопрос. У вас есть резервная линия? А есл...   30.7.2022, 6:47
|- - Митяй_   Цитата(Электромонтёр @ 30.7.2022, 6:47) С...   30.7.2022, 11:24
- - Электромонтёр   ЦитатаДиректор меня с такими выводами пошлёЗначит ...   30.7.2022, 12:09
- - Rezo   Цитата(Митяй)замерили сопротивление изоляции кабел...   30.7.2022, 15:32
|- - Митяй_   Цитата(Rezo @ 30.7.2022, 15:32) Говоил Ва...   30.7.2022, 20:00
- - Электромонтёр   ЦитатаЭто какТак и будет. При минимуме напряжения ...   30.7.2022, 17:28
- - Электромонтёр   Воздушку по эстакаде? )) Не сдаваца. Откопайте по ...   30.7.2022, 21:20
|- - Митяй_   Цитата(Электромонтёр @ 30.7.2022, 21:20) ...   31.7.2022, 10:04
- - Rezo   Цитата(Электромонтёр)Так и будет. При минимуме нап...   30.7.2022, 22:02
- - случай   Можно попробовать просушить, подав напряжение от с...   1.8.2022, 8:36
|- - Митяй_   Цитата(случай @ 1.8.2022, 8:36) Можно поп...   1.8.2022, 9:06
|- - в горле кость   Цитата(случай @ 1.8.2022, 8:36) Можно поп...   1.8.2022, 14:02
|- - Митяй_   Цитата(в горле кость @ 1.8.2022, 14:02) С...   1.8.2022, 15:53
|- - в горле кость   Цитата(Митяй_ @ 1.8.2022, 15:53) Просохне...   1.8.2022, 17:01
|- - Митяй_   Цитата(в горле кость @ 1.8.2022, 17:01) н...   1.8.2022, 19:12
|- - в горле кость   Цитата(Митяй_ @ 1.8.2022, 19:12) Геморрой...   2.8.2022, 14:15
- - gomed12   Сушка нагревом возможно единственный метод борьбы ...   3.8.2022, 0:23
|- - Митяй_   Цитата(gomed12 @ 3.8.2022, 0:23) Сушка на...   3.8.2022, 11:59
- - Rezo   Цитата(Митяй_)И какой процент вероятности успешног...   3.8.2022, 12:56
|- - Митяй_   Цитата(Rezo @ 3.8.2022, 12:56) Какой бы н...   3.8.2022, 14:22
|- - Dimka1   Цитата(Митяй_ @ 3.8.2022, 14:22) Отрезали...   3.8.2022, 14:47
- - Электромонтёр   Режте еше терять нечего.   3.8.2022, 14:49
- - Митяй_   Цитата(Электромонтёр @ 3.8.2022, 14:49) Р...   4.8.2022, 10:14


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
4 чел. читают эту тему (гостей: 4, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 22.1.2025, 8:43
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены