Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Сопротивление изоляции кабеля 0,4 кВ - 20 кОм, можно ли эксплуатировать? , Кабель маслянный, 40 лет отроду.

Митяй_
сообщение 29.7.2022, 16:37
Сообщение #1


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 293
Регистрация: 21.3.2012
Из: Москва
Пользователь №: 26586



Сопротивление изоляции кабеля 0,4 кВ - 20 кОм, можно ли эксплуатировать?

Кабель масляный, бронированный с медными жилами 3х150+1х50, длина линии ~ 250 м. Лежал в земле без напряжения примерно 15 лет, сейчас вдруг внезапно понадобился, замерили сопротивление изоляции кабеля обычным мультиметром - ~ 20 кОм (между жилами и на землю примерно одинаковое сопротивление). Можно ли эксплуатировать такой кабель и как долго он может продюжить под напряжением?
Прошу поделиться опытом.


--------------------
Это вам не это!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Rezo
сообщение 3.8.2022, 12:56
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 5635
Регистрация: 30.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 6974



Цитата(Митяй_)
И какой процент вероятности успешного восстановления сопротивления таким методом?
Какой бы ни был, но этот процент весьма не гарантиррован!
Я вообще сомневаюсь в успехе данного мероприятия, т.к. кабель заполненный маслом, то как и куда влага/конденсат денеться?
Для "сухого" кабеля такое практикуется (как временная мера или не очень ответственное производство), но вот для масляного - не встречал.
Вообше-то..... маслозаполненные кабели могут служить и быть в резерве далеко не один десяток лет и если нет реального повреждения, то влажность этот кабель может впитать только с концов.
Вам же давали разумный совет:
Цитата(чукча)
есть возможность, отрежте по паре метров кабеля на каждом конце.




--------------------
Надо верить в народную мудрость!....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Митяй_
сообщение 3.8.2022, 14:22
Сообщение #3


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 293
Регистрация: 21.3.2012
Из: Москва
Пользователь №: 26586



Цитата(Rezo @ 3.8.2022, 12:56) *
Какой бы ни был, но этот процент весьма не гарантиррован!
Я вообще сомневаюсь в успехе данного мероприятия, т.к. кабель заполненный маслом, то как и куда влага/конденсат денеться?
Для "сухого" кабеля такое практикуется (как временная мера или не очень ответственное производство), но вот для масляного - не встречал.
Вообше-то..... маслозаполненные кабели могут служить и быть в резерве далеко не один десяток лет и если нет реального повреждения, то влажность этот кабель может впитать только с концов.
Вам же давали разумный совет:


Отрезали кабель с обоих концов, с одного 2,5 метра с другого примерно 1,5 метра, результат тот же... icon_sad.gif


--------------------
Это вам не это!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Митяй_   Сопротивление изоляции кабеля 0,4 кВ - 20 кОм, можно ли эксплуатировать?   29.7.2022, 16:37
- - чукча   Сопротивление изоляции - "это вам не это...   29.7.2022, 18:56
|- - Митяй_   Цитата(чукча @ 29.7.2022, 18:56) Сопротив...   29.7.2022, 19:16
- - Dimka1   Цитата(Митяй_ @ 29.7.2022, 16:37) Можно л...   29.7.2022, 19:58
- - sasha4312   Если сопротивление распределено по всей длинне каб...   29.7.2022, 21:06
- - Электромонтёр   Странный вопрос. У вас есть резервная линия? А есл...   30.7.2022, 6:47
|- - Митяй_   Цитата(Электромонтёр @ 30.7.2022, 6:47) С...   30.7.2022, 11:24
- - Электромонтёр   ЦитатаДиректор меня с такими выводами пошлёЗначит ...   30.7.2022, 12:09
- - Rezo   Цитата(Митяй)замерили сопротивление изоляции кабел...   30.7.2022, 15:32
|- - Митяй_   Цитата(Rezo @ 30.7.2022, 15:32) Говоил Ва...   30.7.2022, 20:00
- - Электромонтёр   ЦитатаЭто какТак и будет. При минимуме напряжения ...   30.7.2022, 17:28
- - Электромонтёр   Воздушку по эстакаде? )) Не сдаваца. Откопайте по ...   30.7.2022, 21:20
|- - Митяй_   Цитата(Электромонтёр @ 30.7.2022, 21:20) ...   31.7.2022, 10:04
- - Rezo   Цитата(Электромонтёр)Так и будет. При минимуме нап...   30.7.2022, 22:02
- - случай   Можно попробовать просушить, подав напряжение от с...   1.8.2022, 8:36
|- - Митяй_   Цитата(случай @ 1.8.2022, 8:36) Можно поп...   1.8.2022, 9:06
|- - в горле кость   Цитата(случай @ 1.8.2022, 8:36) Можно поп...   1.8.2022, 14:02
|- - Митяй_   Цитата(в горле кость @ 1.8.2022, 14:02) С...   1.8.2022, 15:53
|- - в горле кость   Цитата(Митяй_ @ 1.8.2022, 15:53) Просохне...   1.8.2022, 17:01
|- - Митяй_   Цитата(в горле кость @ 1.8.2022, 17:01) н...   1.8.2022, 19:12
|- - в горле кость   Цитата(Митяй_ @ 1.8.2022, 19:12) Геморрой...   2.8.2022, 14:15
- - gomed12   Сушка нагревом возможно единственный метод борьбы ...   3.8.2022, 0:23
|- - Митяй_   Цитата(gomed12 @ 3.8.2022, 0:23) Сушка на...   3.8.2022, 11:59
- - Rezo   Цитата(Митяй_)И какой процент вероятности успешног...   3.8.2022, 12:56
|- - Митяй_   Цитата(Rezo @ 3.8.2022, 12:56) Какой бы н...   3.8.2022, 14:22
|- - Dimka1   Цитата(Митяй_ @ 3.8.2022, 14:22) Отрезали...   3.8.2022, 14:47
- - Электромонтёр   Режте еше терять нечего.   3.8.2022, 14:49
- - Митяй_   Цитата(Электромонтёр @ 3.8.2022, 14:49) Р...   4.8.2022, 10:14