Сопротивление изоляции кабеля 0,4 кВ - 20 кОм, можно ли эксплуатировать?
Кабель масляный, бронированный с медными жилами 3х150+1х50, длина линии ~ 250 м. Лежал в земле без напряжения примерно 15 лет, сейчас вдруг внезапно понадобился, замерили сопротивление изоляции кабеля обычным мультиметром - ~ 20 кОм (между жилами и на землю примерно одинаковое сопротивление). Можно ли эксплуатировать такой кабель и как долго он может продюжить под напряжением? Прошу поделиться опытом. -------------------- Это вам не это!
|
|
|
3.8.2022, 12:56
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 |
Цитата(Митяй_) И какой процент вероятности успешного восстановления сопротивления таким методом? Какой бы ни был, но этот процент весьма не гарантиррован!Я вообще сомневаюсь в успехе данного мероприятия, т.к. кабель заполненный маслом, то как и куда влага/конденсат денеться? Для "сухого" кабеля такое практикуется (как временная мера или не очень ответственное производство), но вот для масляного - не встречал. Вообше-то..... маслозаполненные кабели могут служить и быть в резерве далеко не один десяток лет и если нет реального повреждения, то влажность этот кабель может впитать только с концов. Вам же давали разумный совет: Цитата(чукча) есть возможность, отрежте по паре метров кабеля на каждом конце. -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
|
|
3.8.2022, 14:22
Сообщение
#3
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 293 Регистрация: 21.3.2012 Из: Москва Пользователь №: 26586 |
Какой бы ни был, но этот процент весьма не гарантиррован! Я вообще сомневаюсь в успехе данного мероприятия, т.к. кабель заполненный маслом, то как и куда влага/конденсат денеться? Для "сухого" кабеля такое практикуется (как временная мера или не очень ответственное производство), но вот для масляного - не встречал. Вообше-то..... маслозаполненные кабели могут служить и быть в резерве далеко не один десяток лет и если нет реального повреждения, то влажность этот кабель может впитать только с концов. Вам же давали разумный совет: Отрезали кабель с обоих концов, с одного 2,5 метра с другого примерно 1,5 метра, результат тот же... -------------------- Это вам не это!
|
|
|