Вопрос по системам заземления нескольких зданий на промплощадке |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Вопрос по системам заземления нескольких зданий на промплощадке |
28.8.2022, 7:56
Сообщение
#1
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 9172 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
Приветствую коллег и примкнувшим к ним. Не первый раз сталкиваюсь с вопросами организации питания нескольких зданий на промплощадках. Здания в основном хозяйственно-бытового назначения. Примерную схему и вопросы накидал в прилагаемом рисунке. На словах. Обычно здание А питается СИПом от КТП промплощадки по схеме TN-C-S. Деление PEN на РЕ и N происходит на вводе в него. А далее необходимо запитать здание В (а иногда и С и далее) СИПом от ВРУ здания А. И вот по какой схеме запитывать его? Куда подключать четвертую жилу СИПа? Пятижильный СИП - не вариант. В основном потому что уже проложен и нужно просто привести существующую схему в порядок и в соответствие к правилам. Кто что может сказать? Как правильно. Сам не соображу.
Не получается почему-то прикрепить жипег. Короче, вот ссылка на гугл-диск, смотрите пожалуйста там. Если админы разместят фото в сообщении, будет хорошо. В здании В производить снова деление PEN? -------------------- |
|
|
30.8.2022, 9:17
Сообщение
#2
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 471 Регистрация: 4.4.2017 Пользователь №: 52093 |
А что нельзя 4-ю жилу подключить к N-шине, будет РЕN-проводником для здания В ?
Сообщение отредактировал НИР - 30.8.2022, 9:28 |
|
|
30.8.2022, 10:11
Сообщение
#3
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17630 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
А что нельзя 4-ю жилу подключить к N-шине, будет РЕN-проводником для здания В ? Мне тоже залетело.. но тут же вылетело, ибо заобъясняешься.На самом деле в процедуре разделения здравое зерно заключается в выделении самостоятельного PE. А тот, который N, ему и PENом нормуль. Чутка подробней. Если РЕ навяливать функцию N - это не хорошо (типа где-то греться начнет, напряжение появится..) Если N навялить ф.РЕ - то ему до лампочки. (потому N и было разрешено совместительство изначально) И хороший человек Все хорошие.. покуда по-шерсти.. ))
Сообщение отредактировал Олега - 30.8.2022, 10:24 |
|
|