Высоковольтные испытания

madsusel
сообщение 28.3.2022, 22:25
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 2
Регистрация: 26.7.2014
Пользователь №: 40576



Доброе время суток! Вопрос по высоковольтным испытанием генераторов (мощность 2МВт напряжение 6.3кВ) которые находятся в эксплуатации более 20 лет и прошли ремонт без замены обмотки. При проведение ВВ испытаний как рассчитывать испытательное напряжение изоляции обмотки статора повышенным выпрямленным напряжением? Согласно ПУЭ и РД 34.45-51.300-97 испытательное напряжение должно рассчитывать из формулы 1,28×2,5Uном, но есть большее опасение что такое испытание генераторы не пройдут. Есть ли какой ни будь нормативный документ согласно которому можно понизить испытательное напряжение таких генераторов? В РД 34.45-51.300-97 есть нормы испытаний при ремонте, но при испытаниях повышенным напряжением промышленной частоты и ничего о том как испытывать такие генераторы после ремонта. И тем более генераторы которые отработали по 30 лет прошли под сотню циклов сушки.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
sasha4312
сообщение 31.8.2022, 12:54
Сообщение #2


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 660
Регистрация: 22.4.2016
Пользователь №: 49032



Тут нужна чуйка! Если ток утечки при 11 Квольт постоянки (для двигателя) не превышает 150 мкА для оборудования 6 Kv, и 250 мкА для оборудования 10 Кв, (испытательное напряжение 15Кв), то обычно все типа - Окей!
Если превышает, тогда осторожней!!! Больше 200 мкА для 6- Киловольтного оборудования, возможен пробой.
Внимательней следите за микроамперметром, он подскажет. Если ток резко возрастает, дальше поднимать испытательное напряжение не стоит.
Переменкой почти не пользуемся, так как к сопротивлению изоляции плюсуется реактивная составляющая, которая может быть любая.
Еще лучше, сравнить с прошлогодними испытаниями, если они есть.

Сообщение отредактировал sasha4312 - 31.8.2022, 20:06
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- madsusel   Высоковольтные испытания   28.3.2022, 22:25
- - prude   Цитата(madsusel @ 28.3.2022, 19:25) Добро...   29.3.2022, 9:35
- - Электромонтёр   Такие вопросы решаются только местными РД но обычн...   29.3.2022, 10:33
- - Гость сочувствующий   Цитата(madsusel @ 28.3.2022, 22:25) ... Р...   29.3.2022, 12:38
|- - madsusel   Цитата(Гость сочувствующий @ 29.3.2022, 12...   29.3.2022, 19:26
|- - gomed12   Цитата(madsusel @ 29.3.2022, 19:26) Для г...   3.4.2022, 15:06
- - Гость   Интересная постановка вопроса, для начала хотя бы ...   5.4.2022, 18:11
- - gomed12   Зачем контролировать сопротивление изоляции, для В...   7.4.2022, 22:33
- - Гость   Наверно да, только при Rиз=4/5,2 МОм и коэффициент...   8.4.2022, 20:15
|- - gomed12   Цитата(Гость @ 8.4.2022, 20:15) ...а по с...   12.4.2022, 15:02
- - олегу   Цитата(madsusel @ 28.3.2022, 22:25) Добро...   31.8.2022, 1:15
- - НИР   Аналогичная ситуация, на заводе есть своя ТЭЦ с оч...   31.8.2022, 5:51
|- - Гость_olegmali_*   Цитата(НИР @ 31.8.2022, 5:51) Аналогичная...   31.8.2022, 22:08
|- - НИР   Цитата(Гость_olegmali_* @ 1.9.2022, 0:08)...   1.9.2022, 5:41
|- - олегу   Цитата(НИР @ 1.9.2022, 5:41) Да, норматив...   5.9.2022, 23:11
- - sasha4312   Тут нужна чуйка! Если ток утечки при 11 Квольт...   31.8.2022, 12:54
- - НИР   то же РД, Табл.3.2. п.3 Норматив: (1,5-1,7)Uном= ...   6.9.2022, 5:50
- - Гость_olegmali_*   значит есть решение гл. инженера. у нас инженера б...   6.9.2022, 11:56
- - олегу   странно то я олегу то гость _гость_olegmali? на св...   6.9.2022, 12:06