Доброе время суток! Вопрос по высоковольтным испытанием генераторов (мощность 2МВт напряжение 6.3кВ) которые находятся в эксплуатации более 20 лет и прошли ремонт без замены обмотки. При проведение ВВ испытаний как рассчитывать испытательное напряжение изоляции обмотки статора повышенным выпрямленным напряжением? Согласно ПУЭ и РД 34.45-51.300-97 испытательное напряжение должно рассчитывать из формулы 1,28×2,5Uном, но есть большее опасение что такое испытание генераторы не пройдут. Есть ли какой ни будь нормативный документ согласно которому можно понизить испытательное напряжение таких генераторов? В РД 34.45-51.300-97 есть нормы испытаний при ремонте, но при испытаниях повышенным напряжением промышленной частоты и ничего о том как испытывать такие генераторы после ремонта. И тем более генераторы которые отработали по 30 лет прошли под сотню циклов сушки.
|
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 471 Регистрация: 4.4.2017 Пользователь №: 52093 ![]() |
Аналогичная ситуация, на заводе есть своя ТЭЦ с очень старыми генераторами 6кВ мощностью от 1,8 до 4 МВт.
Сами на предприятии приняли решение и при ремонте испытываем: если сопротивление изоляции и Кабс нормальные. - хоть и нормами не предполагается, для того чтобы увидеть состояние изоляции, обязательно сначала выпрямленным напряжением ступенями 3,6,9,11 кВ с измерением тока утечки и расчетом коэфф. нелинейности. Если изоляция в норме, ток утечки конечно мизерный. - далее, переменным напряжением 50Гц, 10кВ. Если без ремонта, периодические испытания: переменка, 10кВ. |
![]() |
|
Гость_Гость_olegmali_*_* |
![]() ![]()
Сообщение
#3
|
Гости ![]() |
Аналогичная ситуация, на заводе есть своя ТЭЦ с очень старыми генераторами 6кВ мощностью от 1,8 до 4 МВт. Сами на предприятии приняли решение и при ремонте испытываем: если сопротивление изоляции и Кабс нормальные. - хоть и нормами не предполагается, для того чтобы увидеть состояние изоляции, обязательно сначала выпрямленным напряжением ступенями 3,6,9,11 кВ с измерением тока утечки и расчетом коэфф. нелинейности. Если изоляция в норме, ток утечки конечно мизерный. - далее, переменным напряжением 50Гц, 10кВ. Если без ремонта, периодические испытания: переменка, 10кВ. Неужели и в протоколе пишите 10кВ? Испытание хоть по программе делаете? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 471 Регистрация: 4.4.2017 Пользователь №: 52093 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 107 Регистрация: 12.8.2009 Из: нижегородск обл Пользователь №: 15253 ![]() |
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |