Выбор трансформатора и компенсация реактивки. , Стоит задача выбора трансформатора на производственном предприятии.

bubaeshka
сообщение 13.9.2022, 10:11
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 10
Регистрация: 7.9.2021
Пользователь №: 58838



Здравствуйте форумчане.

Имеется производственное предприятие. Сейчас возник вопрос замены подстанции. На текущей подстанции стоит трансформатор 630 ква. Планируется добавить оборудование. Производство деревообрабатывающее. Хотят добавить две сушильных камеры общей мощностью в 40 кВт - скорее всего они будут оснащены частотными преобразователями, поэтому полную мощность предполагаю в 50 кВт. Ещё хотят добавить 4-х сторонний строгальный, тот мощный - 70 кВт, плюс там не будет никаких частотных преобразователей, так что полная мощность будет в районе 100 ква. Конечно, станок не работает постоянно с максимальной нагрузкой. Предполагаю что добавиться в итоге примерно 100-120 ква. Стоит ли выбрать трансформатор следующего номинала - 1000 ква или остановиться на 630 ква с его предполагаемой нагрузкой в рабочее время в 90%.

Второй вопрос: имеет ли смысл и экономическую целесообразность установка в цехах небольших конденсаторных батарей. То, что таким образом можно остановиться на трансформаторе в 630 ква это уже понятно, снизить нагрузку на кабели тоже понятно. Будет ли экономический эффект? Какой? 3%, 5%, 0,3%? За реактивку не платим. Прилагаю график за рабочую смену.

Интересует мнение экспертов, практиков, тех у кого есть опыт. Спасибо.

Красным полная мощность, зелёным активная. Данные со счётчика по высокой стороне.





https://disk.yandex.ru/i/AMZImOSuM9bfvg

Сообщение отредактировал bubaeshka - 14.9.2022, 6:39
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
moshkarow
сообщение 14.9.2022, 7:09
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3232
Регистрация: 8.6.2012
Пользователь №: 27849



Сэкономим ли мы активной энергии на снижении потерь - нет.
Сэкономить можно на сечении кабеля . на мощности тр-ра


--------------------
"Фаза есть - ума не надо!"
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- bubaeshka   Выбор трансформатора и компенсация реактивки.   13.9.2022, 10:11
- - moshkarow   имеет ли смысл и экономическую целесообразность ус...   13.9.2022, 14:29
- - Rezo   Цитата(moshkarow)Или вы хотите , что б за вас подс...   13.9.2022, 14:39
- - чукча   И учтите, что для частотных преобразователей и под...   13.9.2022, 14:52
- - Из России   bubaeshka, Если реально работаете и развиваетесь,...   13.9.2022, 16:01
- - moshkarow   Из России - какие ваши доказательства ? bubaeshk...   13.9.2022, 16:41
- - с2н5он   bubaeshka Вы из РФ? знаете сколько сейчас стоит 1 ...   13.9.2022, 16:43
- - Roman D   Кладите рядом косинус по договору - и косинус дейс...   13.9.2022, 18:48
- - bubaeshka   Обновил данные в первом посте, удалось прикрепить ...   14.9.2022, 6:38
- - moshkarow   Сэкономим ли мы активной энергии на снижении потер...   14.9.2022, 7:09
|- - Из России   Цитата(moshkarow @ 14.9.2022, 7:09) Сэкон...   17.9.2022, 9:31
- - Гость сочувствующий   Цитата(bubaeshka @ 13.9.2022, 10:11) ... ...   15.9.2022, 18:54
|- - bubaeshka   [indent][/indent]Цитата(Гость сочувствующий ...   16.9.2022, 13:15
- - gomed12   По осциллограммам средние используемые мощности: S...   16.9.2022, 23:43