Здравствуйте, надо испытать кабель 6кВ, марка кабеля АВБШвнг(А)-LS-6. Изготовитель Рыбинсккабель. В каталоге (во вложении) на кабель увидели что испытательное напряжение 15кВ, 50Гц.
Кабель вновь вводимый. В ПУЭ и ПТЭЭП таких нормативов не нашел, да и ток утечки какой должен быть непонятно. Кто нибудь сталкивался с подобным? |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7372 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Коллеге из Казахстана правильнее использовать межгосударственный ГОСТ 34834-2022.
И ГОСТ Р 55025-2012 не отменялся, в настоящее время действующий в России. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»