Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Контроль качества ЭЭ , Методы бесспорного контроля

Rezo
сообщение 26.9.2022, 13:33
Сообщение #1


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 5635
Регистрация: 30.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 6974



Всем добрый день!
Прошу совет и рекомендации по бесспорному контролю качесва.
Потребитель (физик загородного дома) указвает, что запредельно-низкое напряжение (160-180 В) было на протяжении 4-8 часов, а иногда и все сутки!
СО это слышать не желает.
Каков весь механизм контроля, чтобы не было ни у кого вопросов к этому контролю?
Как осуществляется этот мониторинг и на основании чего СО обязана его провести.
Какова правильная и законная процедура?
Тут ещё основной вопрос не в том, чтобы не просто провести мониторинг, а на прояжении (пока) неопределённого времени.
Ну полнейший тупик!....


--------------------
Надо верить в народную мудрость!....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Rezo
сообщение 26.9.2022, 17:36
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 5635
Регистрация: 30.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 6974



Цитата
Новое реле напряжения с действующей гарантией производителя, лампочка, мультиметр....
Не катит - приборы контроля должны иметь соответствующую поверку на заявленный производителем класс точности, который не должен быть ниже класса точности у любой ЭТЛ (в т.ч. и СО).
А реле напряжения со встроенным дисплеем установлено.
Цитата
Как только напряжение начнет скакать, реле будет отключать лампу.....
Что значит "скакать. если выше 190 никогда не бывает, а при 160 срабатывает как раз это реле.
Нет парни - это всё "кулибинский колхоз".
Знаю, что существует официально прописанная процедура в таких вопросах, но что-то не могу отыскать её.
Вот и надеюсь на подсказки коллег, кто участвовал в подобного рода процессе или знает как это делается.


--------------------
Надо верить в народную мудрость!....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сунцов Денис
сообщение 27.9.2022, 18:14
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2059
Регистрация: 16.11.2009
Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис
Пользователь №: 16238



Цитата(Rezo @ 26.9.2022, 17:36) *
Не катит - приборы контроля должны иметь соответствующую поверку на заявленный производителем класс точности, который не должен быть ниже класса точности у любой ЭТЛ (в т.ч. и СО).

Есть вариант, но немного затратный для абонента. Купите и официально замените счетчик, с функцией контроля качества ЭЭ. (есть такие, дорогие, но он будет выполнять измерение и архивацию ПКЭ, которыю реально можно "подшить к делу")
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Rezo   Контроль качества ЭЭ   26.9.2022, 13:33
- - Митяй_   Электролаборатория вам в помошь, со всеми сертифик...   26.9.2022, 13:42
- - Rezo   Цитата(Митяй_)Электролаборатория вам в помошь, со ...   26.9.2022, 14:04
|- - Гость сочувствующий   Цитата(Rezo @ 26.9.2022, 14:04) Цитата СО...   26.9.2022, 14:55
- - Rezo   Вы меня слышите?ЦитатаПриехали, установили приборы...   26.9.2022, 15:49
- - Dimka1   Цитата(Rezo @ 26.9.2022, 13:33) Всем добр...   26.9.2022, 16:47
- - Rezo   ЦитатаНовое реле напряжения с действующей гарантие...   26.9.2022, 17:36
|- - Dimka1   Цитата(Rezo @ 26.9.2022, 17:36) Нет парни...   26.9.2022, 18:11
|- - Сунцов Денис   Цитата(Rezo @ 26.9.2022, 17:36) Не катит ...   27.9.2022, 18:14
|- - Митяй_   Цитата(Сунцов Денис @ 27.9.2022, 18:14) Е...   27.9.2022, 19:46
|- - gomed12   Цитата(Митяй_ @ 27.9.2022, 19:46) Это нав...   27.9.2022, 23:40
|- - Митяй_   Цитата(gomed12 @ 27.9.2022, 23:40) Самый,...   28.9.2022, 8:24
|- - gomed12   Цитата(Митяй_ @ 28.9.2022, 8:24) Тащемта ...   28.9.2022, 9:26
|- - Олега   Цитата(gomed12 @ 28.9.2022, 9:26) Понятно...   28.9.2022, 11:15
- - с2н5он   пишите претензию с просьбой проверить качество ЭЭ ...   26.9.2022, 17:40
- - Rezo   Цитата(с2н5он)пишите претензию с просьбой проверит...   26.9.2022, 17:56
|- - Из России   Цитата(Rezo @ 26.9.2022, 17:56) В том-то ...   26.9.2022, 18:54
- - Rezo   Цитата(Из России)Да, лампочкой больше или меньше. ...   26.9.2022, 19:14
- - Электромонтёр   Так и у вас пока только словоблудия. ЦитатаНу пров...   26.9.2022, 20:28
- - gomed12   Приведу некоторые комменты. Нормы качества электри...   26.9.2022, 20:37
- - Rezo   Цитата(Электромонтёр)на жалобу всей улицей поменял...   26.9.2022, 20:50
|- - Dimka1   Цитата(Rezo @ 26.9.2022, 20:50) . .. Дел...   26.9.2022, 22:15
|- - с2н5он   Цитата(Rezo @ 26.9.2022, 20:50) а дальше ...   27.9.2022, 7:27
- - gomed12   Законодатели к данному вопросу подходят по-своему....   26.9.2022, 22:10
- - gomed12   Рекомендую написать жалобу на свою СО в Леноблэнер...   26.9.2022, 22:19
- - Электромонтёр   Суда они не боятся. У них железный отмаз. На данны...   27.9.2022, 8:41
|- - Гость сочувствующий   Цитата(Электромонтёр @ 27.9.2022, 8:41) С...   27.9.2022, 9:10
|- - с2н5он   Цитата(Электромонтёр @ 27.9.2022, 8:41) н...   28.9.2022, 6:56
|- - Roman D   Цитата(с2н5он @ 28.9.2022, 5:56) какой во...   28.9.2022, 7:52
|- - Электромонтёр   [quote какой возможности? [/quote] Нет трансформат...   28.9.2022, 8:17
|- - с2н5он   Цитата(Электромонтёр @ 28.9.2022, 8:17) к...   29.9.2022, 6:28
- - Митяй_   Вот, как вариант - https://progress-city.spb.ru/us...   27.9.2022, 16:32
- - НИР   Почти все электронные счетчики электроэнергии с оп...   28.9.2022, 6:56
|- - Митяй_   Цитата(НИР @ 28.9.2022, 6:56) Почти все э...   28.9.2022, 8:16
- - НИР   Как я понимаю. Счетчики мерят напряжение и токи с ...   28.9.2022, 8:47
- - Roman D   Если производитель позиционирует свое изделие в то...   28.9.2022, 10:09
- - gomed12   Понятно, что ПУ выберут по ПП.   28.9.2022, 15:25
- - Rezo   Значит так!..... прибыл на место. До понедельн...   28.9.2022, 15:40
|- - gomed12   Цитата(Rezo @ 28.9.2022, 15:40) (24ч*0,15...   28.9.2022, 19:28
|- - Олега   Цитата(Rezo @ 28.9.2022, 15:40) .. качест...   28.9.2022, 21:38
- - Roman D   Когда-то продавцов за недовес быстро увольняли; а ...   28.9.2022, 18:49
- - gomed12   У Вас какие-то свои единицы измерения час*%=% Вся...   28.9.2022, 20:58
- - Roman D   Чудесные тарифы. По мне так: всунул дерьмо - отдай...   28.9.2022, 21:08
- - Rezo   Цитата(Олега)Цитата(Rezo @ 28.9.2022, 15:40) * .. ...   29.9.2022, 21:51


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 8.1.2025, 10:42
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены