Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

4,4 кВт , не знаю как подключить

Гость_Гость_Александр_*_*
сообщение 24.6.2008, 10:10
Сообщение #1





Гости






Уважаемые коллеги!
у меня простой вопрос:
что нужно учесть, что бы подключить к одной фазе в офисном здании 2 рабочих места суммарным током в 20А принапряжении в 220В

какой толщины выбрать кабель (из медных одножильных), что именно нужно сделать для безконфликтного оборудования с пожарной службой и что бы точно - не возникло пожара
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
savelij®
сообщение 25.6.2008, 9:22
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Вот это другой разговор. icon_wink.gif
Если не влом, то проложите два кабеля (ВВГ или NYM 3*2,5) из под двух автоматов(АВ 16А):
- на комп. рабочие места
- обогреватель (и возможно чайник)
И завхоз может не переживать.
Если нагрузки чётко определены и изменений не будет, то можно уменьшить АВ до 10А и сечение кабеля до 3*1,5.


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©