Сегодня столкнулся с вольной трактовкой закона Ома.

Для получения большей мощности был сделан параллельный ввод.
На два счётчика Меркурий 230 подключены два 3-фазных ввода (клеммы 1,3,5,7)
через вводные автоматы на 25А и 40А.
Выводы счётчиков (клеммы 2,4,6,icon_cool.gif запараллелены и через автомат 65А подключены к абоненту.

Знаю, что так нельзя. А доказать не могу.
Какими пунктами каких документов это запрещено???
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Сунцов Денис
сообщение 28.10.2022, 13:51
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2059
Регистрация: 16.11.2009
Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис
Пользователь №: 16238



т.е. у одного абонента 2 лицевых счета на 2 ввода?

Если с одной линии 0,4 оба ввода, никаких запретов быть не должно.

А вот если ввода с разных линий 0,4 кВ (даже одной ТП), запрет на параллельное включение должен быть прописан в техусловиях - для безопасности персонал электросетей.

Сообщение отредактировал Сунцов Денис - 28.10.2022, 13:54
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 12.12.2024, 10:32
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены