Параллельный ввод для увеличения мощности. , Вольная трактовка закона Ома... |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Параллельный ввод для увеличения мощности. , Вольная трактовка закона Ома... |
27.10.2022, 17:40
Сообщение
#1
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 197 Регистрация: 6.12.2013 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 36827 |
Сегодня столкнулся с вольной трактовкой закона Ома.
Для получения большей мощности был сделан параллельный ввод. На два счётчика Меркурий 230 подключены два 3-фазных ввода (клеммы 1,3,5,7) через вводные автоматы на 25А и 40А. Выводы счётчиков (клеммы 2,4,6, запараллелены и через автомат 65А подключены к абоненту. Знаю, что так нельзя. А доказать не могу. Какими пунктами каких документов это запрещено??? |
|
|
31.10.2022, 5:44
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2059 Регистрация: 16.11.2009 Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис Пользователь №: 16238 |
Тут главное - в каких местах подключены эти вводы к питающей ВЛ-0,4
Если оба с одной опоры - ток распределится примерно поровну, при условии одинакового сечения обеих вводов. Абсолютно нелогично - разный номинал АВ на вводах. Если ввода идут с разных опор - ток распределится по ветвям случайным образом, будет зависеть от общей нагрузки на ВЛ-0,4 и расстояния между точками подключения на ВЛ |
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 12.12.2024, 11:01 |
|