Доброго времени суток господа электрики! Прошу оценить мой щиток для котельной. котельная пристраивается к зданию с сауной и питаться соответственно будет от вру здания. Прошу обратить особое внимание на схему уравнивания потенциалов, уж больно я в ней сомневаюсь, по периметру котельной планируется проложить проводник заземления сталь 25х5
Сообщение отредактировал NickEl - 26.6.2008, 10:42
Причина редактирования: bmp заменён на jpg
|
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 91 Регистрация: 31.3.2008 Из: Мурманск Пользователь №: 10835 ![]() |
1. ВН32 на вводе ненужен.
2. Уличное освещение запитывается через УЗО. 3. Розеточная сеть запитывается через УЗО, рекомендую взять на 16А. 4. Кабель для розеток замените на 3х2.5 (ПУЭ, Таблица 7.1.1) 5. почему к ЩА не ставите защиту? ЩА - аварийный щит? как вы его будете выводить в ремонт? Ну и в догонку: А нехотите питание щитка сделать 3-фазным? Вдруг потом там будут устанавливать 3-фазные двигатели или иное обородование? Прошу прощения, оно у вас и так 3-фазное вроде, не совсем удобочитаемая в этом плане схема. Тогда сразу ещё 1 замечание: 6. Укажите к каким фазам подключаете однофазные нагрузки на отходящих линиях Сообщение отредактировал Misha_M - 27.6.2008, 9:21 |
![]() |
|
![]() ![]() |
![]() |