![]() Плохой запуск двигателя |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Плохой запуск двигателя |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 1.12.2022 Пользователь №: 60727 ![]() |
Ребята,всем привет!
Подскажите что предпринять? Купил движок VEMPER 0.25 КВТ с редуктором NMRV40. Когда брал двигатель был при комнатной температуре.Запустили кондёром 25мф. без проблем .Сейчас в гараже -20 кое как раскрутился на двух кондёрах 4+25.Летом скорее всего будет заводиться.Открутил редуктор стартует даже от одного 4мф. Как мне поступить(знаний и опыта с движками маловато )) ) Делаю автоматические ворота,а движок даже на холостую не стартует нормально. Прошу откликнетесь кто знает рецепт !!! |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9183 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
СЕРЫЙНОВОСИБ, 1. Димка первый - знатный здесь раздаватель вредных советов
2. Если двигатель трехфазный и может быть переключения в треугольник, купите на алиэкспрессе частотник 1ф220=>3ф220 и запитывайте от него. Цена вопроса 2.5 тыс руб -------------------- |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |