Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Нестабильное напряжение , В дачном обществе

220v-elektrik
сообщение 8.12.2022, 13:44
Сообщение #1


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2111
Регистрация: 25.8.2009
Из: г.Старый Оскол
Пользователь №: 15368



Здравствуйте коллеги! Такая вот проблема: сделали клиенту дом в дачном обществе, жалуется что периодически моргает свет, сбиваются часы на кухонной технике. Сами видели это, никакой системы, может полчаса нормально потом начинает моргать минут пять.
Данная проблема в обществе известна. Энергосбытовая открещивается-у нас всё нормально, местный электрик тоже говорит все хорошо в его хозяйстве.
Хочется помочь заказчику т.к. он там живет, но честно говоря не совсем представляю как это сделать. Как найти виновного? Где проблема? По высокой, по низкой? В трансе?


--------------------
327662@mail.ru
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Митяй_
сообщение 8.12.2022, 15:11
Сообщение #2


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 293
Регистрация: 21.3.2012
Из: Москва
Пользователь №: 26586



Может перехлесты на воздушной линии электропередачи из за больших провисов? Как вариант...


--------------------
Это вам не это!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
220v-elektrik
сообщение 8.12.2022, 15:27
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2111
Регистрация: 25.8.2009
Из: г.Старый Оскол
Пользователь №: 15368



Цитата(Митяй_ @ 8.12.2022, 15:11) *
Может перехлесты на воздушной линии электропередачи из за больших провисов? Как вариант...

Даже в штиль такое происходит. Причем по всем фазам, у заказчика три


--------------------
327662@mail.ru
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
-Mike-
сообщение 9.12.2022, 0:15
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1058
Регистрация: 30.1.2010
Пользователь №: 17145



Цитата(220v-elektrik @ 8.12.2022, 18:27) *
Даже в штиль такое происходит. Причем по всем фазам, у заказчика три

По всем одновременно или с чередованием?

Выдвину гипотезу: кто-то из дачников (может не один) своей автоматикой создаёт пусковые токи на линии. При одновременном мигании на всех фазах - плохое общее сопротивление всей линии (мала пропускная способность системы), при хаотическом чередовании по фазам - где-то плохой ноль.
"Виновного" можно выявить по увеличению просадки вдоль линии чем-то вроде мобильного осциллографа.

Сообщение отредактировал -Mike- - 9.12.2022, 12:25
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
220v-elektrik
сообщение 9.12.2022, 11:35
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2111
Регистрация: 25.8.2009
Из: г.Старый Оскол
Пользователь №: 15368



Цитата(-Mike- @ 9.12.2022, 0:15) *
По всем одновременно или с чередованием?

Мы еще конкретно не занимались этой проблемой т.к. бесплатно это делать не хочется. Тут ведь вопрос оплаты не совсем простой. Нашему заказчику не нравится ситуация, но проблема общая. Но скорее всего рано или поздно нам ее придется решать, вот и хочется подготовиться. Да и вообще понять сможем ли мы ее решить.

Цитата(sasha4312 @ 9.12.2022, 11:28) *
Скорее всего, кто-то мощный насос поставил на скважину, кто- то отопление ( тены, насос), пусковые токи большие, и тому подобное, линия элетропередачи просто не тянет.

В обществе скважина есть, ну и насос наверное мощный. А заказчика подключили к центральной линии 50кв, к уличной он не захотел там все плохо


--------------------
327662@mail.ru
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- 220v-elektrik   Нестабильное напряжение   8.12.2022, 13:44
- - Из России   Цитата(220v-elektrik @ 8.12.2022, 13...   8.12.2022, 14:11
|- - 220v-elektrik   Цитата(Из России @ 8.12.2022, 14:11) Заме...   8.12.2022, 14:22
- - Митяй_   Может перехлесты на воздушной линии электропередач...   8.12.2022, 15:11
|- - 220v-elektrik   Цитата(Митяй_ @ 8.12.2022, 15:11) Может п...   8.12.2022, 15:27
|- - -Mike-   Цитата(220v-elektrik @ 8.12.2022, 18...   9.12.2022, 0:15
|- - 220v-elektrik   Цитата(-Mike- @ 9.12.2022, 0:15...   9.12.2022, 11:35
- - Гость сочувствующий   Цитата(220v-elektrik @ 8.12.2022, 13...   8.12.2022, 15:29
- - Электромонтёр   ЦитатаДанная проблема в обществе известна Если хоч...   8.12.2022, 16:44
|- - 220v-elektrik   Цитата(Электромонтёр @ 8.12.2022, 16:44) ...   8.12.2022, 21:41
|- - случайный   Цитата(220v-elektrik @ 8.12.2022, 21...   9.12.2022, 16:47
- - gomed12   По всем фазам, значит, плохой контакт рабочего нул...   8.12.2022, 17:59
- - случайный   Цитата(220v-elektrik @ 8.12.2022, 13...   8.12.2022, 18:33
- - Roman D   Явление называется "фликер" по ГОСТ 1310...   9.12.2022, 9:03
- - gomed12   При плохом нуле все фазы будут моргать одновременн...   9.12.2022, 9:52
- - sasha4312   Скорее всего, кто-то мощный насос поставил на сква...   9.12.2022, 11:28
- - sasha4312   Значит карма у него такой! Судьба! Фиг что...   9.12.2022, 11:48
- - gomed12   Такой эффект похож на периодический дребезг плохо ...   9.12.2022, 20:37
|- - -Mike-   Цитата(gomed12 @ 9.12.2022, 23:37) Такой ...   10.12.2022, 1:31
|- - случайный   Цитата(-Mike- @ 10.12.2022, 1:3...   10.12.2022, 7:53
- - gomed12   Это было лишь предположение, сомневаюсь на вводе н...   10.12.2022, 11:34
|- - случайный   Цитата(gomed12 @ 10.12.2022, 11:34) Это б...   10.12.2022, 12:32
|- - 220v-elektrik   Цитата(gomed12 @ 10.12.2022, 11:34) Это б...   18.12.2022, 11:27
- - gomed12   Зато некоторые вскочили сранья со своими "слу...   10.12.2022, 12:37


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 4.2.2025, 11:34
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены