Прием напряжения без разрешения Энергонадзора ПТЭЭП и ПП861 , Противоречие |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Прием напряжения без разрешения Энергонадзора ПТЭЭП и ПП861 , Противоречие |
7.11.2022, 1:28
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 23.10.2022 Пользователь №: 60595 |
День добрый. Помогите разобраться требуется ли допуск Энергонадзора на объект 150 кВт по 0,4 кВ по второй категории надежности?
ПТЭЭП 1.3.11 гласит Цитата Подача напряжения на электроустановки производится только после получения разрешения от органов госэнергонадзора и на основании договора на электроснабжение между Потребителем и энергоснабжающей организацией. ПП №861 п. 18(1) делает исключение? Цитата 18(1). Заявители, указанные в пункте 12 настоящих Правил, технологическое присоединение объектов которых осуществляется по третьей категории надежности (по одному источнику электроснабжения) к электрическим сетям классом напряжения до 20 кВ включительно, заявители, технологическое присоединение энергопринимающих устройств (максимальной мощностью до 150 кВт включительно с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств) которых осуществляется по второй категории надежности к электрическим сетям классом напряжения до 20 кВ включительно, и сетевая организация в отношении объектов электросетевого хозяйства классом напряжения до 20 кВ включительно, построенных (реконструированных) ею в рамках исполнения технических условий в целях осуществления технологического присоединения объектов заявителя, оформляют акт о выполнении технических условий по форме согласно приложению N 15 (за исключением заявителей, указанных в пунктах 12(1), 13(3), 13(5) и 14 настоящих Правил, в случае, если технологическое присоединение энергопринимающих устройств таких заявителей осуществляется на уровне напряжения 0,4 кВ и ниже) и направляют в адрес органа федерального государственного энергетического надзора уведомления о готовности на ввод в эксплуатацию объектов, содержащие следующие сведения ...
18(4). Объекты, указанные в пункте 18(1) настоящих Правил, считаются введенными в эксплуатацию с даты направления в орган федерального государственного энергетического надзора уведомления о готовности на ввод в эксплуатацию объектов. |
|
|
2.12.2022, 0:33
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 7348 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
В 18(1) речь идет о вводе в эксплуатацию вновь построенных ЭУ, где в основном взаимодействуют сетевая организация и заявитель, которые заключают договор о ТП, каждая из сторон согласовывают и выполняют ТУ. И в конце да концов совместно осуществляют ввод в эксплуатацию.
В процедуре ввода в эксплуатацию РТН надзорные функцию не выполняют. Заявитель просто обязан уведомить РТН о вводе в эксплуатацию своей ЭУ, чтобы поставить ее на учет и РТН в отношении этой ЭУ в процессе эксплуатации мог вести надзорные действия, при необходимости. Пункт 3 к вводу нового объекта отношения не имеет, здесь обозначены области надзора РТН после ввода ЭУ в эксплуатацию. Поэтому сетевая организация может подать напряжение на ЭУ до уведомления РТН о вводе объекта в эксплуатацию. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
12.12.2022, 13:45
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 78 Регистрация: 13.1.2022 Пользователь №: 59295 |
Поэтому сетевая организация может подать напряжение на ЭУ до уведомления РТН о вводе объекта в эксплуатацию. Подать в теории может, но если кто-то попадет под напряжение в данной э/у в период работы до получения допуска/регистрации уведомления то данное нарушение пойдет паровозом к НСу. По теме: полчитайте п.7г Правил тех приса , там указано кому получения допуска на ввод не требуется, они направляют уведомление |
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 2.2.2025, 1:23 |
|