сообщение 15.12.2022, 12:11
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Регистрация: 15.12.2022
Пользователь №: 60792



Всем доброго дня!
Купил недавно себе сварочный полуавтомат Solaris MIG-200EM. Решил попробовать и заметил такую штуку: срабатывает УЗО примерно раз через 3-5 при его включении сетевой кнопкой на корпусе. Сеть в гараже нормальная, новая, сделанная электриками. Проверил у товарища в соседнем гараже, та же ерунда - срабатывает УЗО. Поспрашивал ребят, которые сваркой занимаются в наших гаражах - ни у кого нет такой проблемы.
Отдал в сервис по гарантии. Вернули, сказали, что аппарат исправен. Рекомендовали поставить более мощное УЗО, не менее 32А (у меня на 16А).
Ладно, думаю, исправен так исправен.
Вчера пошел в гараж. Решил проверить корпус полуавтомата индикаторной отверткой. Включил его через удлинитель без заземления, и лампочка индикаторной отвертки при на корпусе стала гореть. Я так понимаю, что на корпусе есть напряжение.
Вопрос, значит ли это, что полуавтомат неисправен? Можно ли его эксплуатировать или добиваться ремонта/обмена?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
с2н5он
сообщение 15.12.2022, 20:38
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22933
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



не в розетках - в земле снаружи


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sirri
сообщение 15.12.2022, 21:03
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Регистрация: 15.12.2022
Пользователь №: 60792



Цитата(с2н5он @ 15.12.2022, 20:38) *
не в розетках - в земле снаружи

Нет, заземление не измеряли, если вы это имеет в виду. Да и какой смысл это делать? В нашем гаражном кооперативе для заземления идет общая шина. У пары моих соседей есть свои полуавтоматы, и ни у одного из них нет проблем с УЗО при включении сварочника, работают без проблем.

Сообщение отредактировал Sirri - 15.12.2022, 21:26
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
3 чел. читают эту тему (гостей: 3, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 22.1.2025, 8:19
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены