Здравствуйте коллеги! Такая вот проблема: сделали клиенту дом в дачном обществе, жалуется что периодически моргает свет, сбиваются часы на кухонной технике. Сами видели это, никакой системы, может полчаса нормально потом начинает моргать минут пять.
Данная проблема в обществе известна. Энергосбытовая открещивается-у нас всё нормально, местный электрик тоже говорит все хорошо в его хозяйстве.
Хочется помочь заказчику т.к. он там живет, но честно говоря не совсем представляю как это сделать. Как найти виновного? Где проблема? По высокой, по низкой? В трансе?


--------------------
327662@mail.ru
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
gomed12
сообщение 10.12.2022, 11:34
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7353
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Это было лишь предположение, сомневаюсь на вводе на ВЛ у ТС контакторы с неотрегулированной контактной системой.
В 0,4 кВ врядь ли плохой контакт в линии на все общество долго просуществует.
Место плохого контакта в конце да концов отгорит.
Вот на высокую сторону обратил бы внимание, где токи в десятки раз меньше и такие моргания из-за плохих контактов могут просуществовать сколь угодно долго.
Например, в самом трансформаторе, на контактах переключателя ответвлений анцапфы.
Понятно, что СО необходимо заставить проверять свои сети на фликер на границе раздела ответственностей.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
220v-elektrik
сообщение 18.12.2022, 11:27
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2111
Регистрация: 25.8.2009
Из: г.Старый Оскол
Пользователь №: 15368



Цитата(gomed12 @ 10.12.2022, 11:34) *
Это было лишь предположение, сомневаюсь на вводе на ВЛ у ТС контакторы с неотрегулированной контактной системой.
В 0,4 кВ врядь ли плохой контакт в линии на все общество долго просуществует.
Место плохого контакта в конце да концов отгорит.
Вот на высокую сторону обратил бы внимание, где токи в десятки раз меньше и такие моргания из-за плохих контактов могут просуществовать сколь угодно долго.
Например, в самом трансформаторе, на контактах переключателя ответвлений анцапфы.
Понятно, что СО необходимо заставить проверять свои сети на фликер на границе раздела ответственностей.

Тоже склоняюсь к такой мысли.
Спасибо всем кто принял участие в обсуждении.
Пусть СО само решает проблему или живет с этим.


--------------------
327662@mail.ru
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- 220v-elektrik   Нестабильное напряжение   8.12.2022, 13:44
- - Из России   Цитата(220v-elektrik @ 8.12.2022, 13...   8.12.2022, 14:11
|- - 220v-elektrik   Цитата(Из России @ 8.12.2022, 14:11) Заме...   8.12.2022, 14:22
- - Митяй_   Может перехлесты на воздушной линии электропередач...   8.12.2022, 15:11
|- - 220v-elektrik   Цитата(Митяй_ @ 8.12.2022, 15:11) Может п...   8.12.2022, 15:27
|- - -Mike-   Цитата(220v-elektrik @ 8.12.2022, 18...   9.12.2022, 0:15
|- - 220v-elektrik   Цитата(-Mike- @ 9.12.2022, 0:15...   9.12.2022, 11:35
- - Гость сочувствующий   Цитата(220v-elektrik @ 8.12.2022, 13...   8.12.2022, 15:29
- - Электромонтёр   ЦитатаДанная проблема в обществе известна Если хоч...   8.12.2022, 16:44
|- - 220v-elektrik   Цитата(Электромонтёр @ 8.12.2022, 16:44) ...   8.12.2022, 21:41
|- - случайный   Цитата(220v-elektrik @ 8.12.2022, 21...   9.12.2022, 16:47
- - gomed12   По всем фазам, значит, плохой контакт рабочего нул...   8.12.2022, 17:59
- - случайный   Цитата(220v-elektrik @ 8.12.2022, 13...   8.12.2022, 18:33
- - Roman D   Явление называется "фликер" по ГОСТ 1310...   9.12.2022, 9:03
- - gomed12   При плохом нуле все фазы будут моргать одновременн...   9.12.2022, 9:52
- - sasha4312   Скорее всего, кто-то мощный насос поставил на сква...   9.12.2022, 11:28
- - sasha4312   Значит карма у него такой! Судьба! Фиг что...   9.12.2022, 11:48
- - gomed12   Такой эффект похож на периодический дребезг плохо ...   9.12.2022, 20:37
|- - -Mike-   Цитата(gomed12 @ 9.12.2022, 23:37) Такой ...   10.12.2022, 1:31
|- - случайный   Цитата(-Mike- @ 10.12.2022, 1:3...   10.12.2022, 7:53
- - gomed12   Это было лишь предположение, сомневаюсь на вводе н...   10.12.2022, 11:34
|- - случайный   Цитата(gomed12 @ 10.12.2022, 11:34) Это б...   10.12.2022, 12:32
|- - 220v-elektrik   Цитата(gomed12 @ 10.12.2022, 11:34) Это б...   18.12.2022, 11:27
- - gomed12   Зато некоторые вскочили сранья со своими "слу...   10.12.2022, 12:37


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 4.2.2025, 11:45
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены