Здравствуйте коллеги! Такая вот проблема: сделали клиенту дом в дачном обществе, жалуется что периодически моргает свет, сбиваются часы на кухонной технике. Сами видели это, никакой системы, может полчаса нормально потом начинает моргать минут пять.
Данная проблема в обществе известна. Энергосбытовая открещивается-у нас всё нормально, местный электрик тоже говорит все хорошо в его хозяйстве. Хочется помочь заказчику т.к. он там живет, но честно говоря не совсем представляю как это сделать. Как найти виновного? Где проблема? По высокой, по низкой? В трансе? -------------------- 327662@mail.ru
|
|
|
10.12.2022, 11:34
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 7353 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Это было лишь предположение, сомневаюсь на вводе на ВЛ у ТС контакторы с неотрегулированной контактной системой.
В 0,4 кВ врядь ли плохой контакт в линии на все общество долго просуществует. Место плохого контакта в конце да концов отгорит. Вот на высокую сторону обратил бы внимание, где токи в десятки раз меньше и такие моргания из-за плохих контактов могут просуществовать сколь угодно долго. Например, в самом трансформаторе, на контактах переключателя ответвлений анцапфы. Понятно, что СО необходимо заставить проверять свои сети на фликер на границе раздела ответственностей. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
18.12.2022, 11:27
Сообщение
#3
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2111 Регистрация: 25.8.2009 Из: г.Старый Оскол Пользователь №: 15368 |
Это было лишь предположение, сомневаюсь на вводе на ВЛ у ТС контакторы с неотрегулированной контактной системой. В 0,4 кВ врядь ли плохой контакт в линии на все общество долго просуществует. Место плохого контакта в конце да концов отгорит. Вот на высокую сторону обратил бы внимание, где токи в десятки раз меньше и такие моргания из-за плохих контактов могут просуществовать сколь угодно долго. Например, в самом трансформаторе, на контактах переключателя ответвлений анцапфы. Понятно, что СО необходимо заставить проверять свои сети на фликер на границе раздела ответственностей. Тоже склоняюсь к такой мысли. Спасибо всем кто принял участие в обсуждении. Пусть СО само решает проблему или живет с этим. -------------------- 327662@mail.ru
|
|
|