Установка переносного заземления |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Установка переносного заземления |
25.12.2022, 13:55
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 21.1.2020 Пользователь №: 56647 |
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, при подготовке рабочего места на трансформаторе напряжения 10 кВ для исключения обратной трансформации его необходимо заземлить. Какое переносное заземление использовать для установки со стороны низкого напряжения?
|
|
|
25.12.2022, 21:18
Сообщение
#2
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 107 Регистрация: 12.8.2009 Из: нижегородск обл Пользователь №: 15253 |
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, при подготовке рабочего места на трансформаторе напряжения 10 кВ для исключения обратной трансформации его необходимо заземлить. Какое переносное заземление использовать для установки со стороны низкого напряжения? У нас оперативники накладывают пз на ВН. На НН забивают- мы для подстраховки снимаем предики иль откл АВ. Если надо то все нн расшиновываем. А так по правилам сечением16мм.квадратных. А что с ним планируете делать? Сообщение отредактировал олегу - 25.12.2022, 21:19 |
|
|
26.12.2022, 7:30
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 21.1.2020 Пользователь №: 56647 |
У нас оперативники накладывают пз на ВН. На НН забивают- мы для подстраховки снимаем предики иль откл АВ. Если надо то все нн расшиновываем. А так по правилам сечением16мм.квадратных. А что с ним планируете делать? П/з сечением 16 кв.мм проблематично установить на мизерные вывода НН, тем более на НТМИ-10 их шесть |
|
|