Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, при подготовке рабочего места на трансформаторе напряжения 10 кВ для исключения обратной трансформации его необходимо заземлить. Какое переносное заземление использовать для установки со стороны низкого напряжения?
|
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 108 Регистрация: 12.8.2009 Из: нижегородск обл Пользователь №: 15253 ![]() |
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, при подготовке рабочего места на трансформаторе напряжения 10 кВ для исключения обратной трансформации его необходимо заземлить. Какое переносное заземление использовать для установки со стороны низкого напряжения? У нас оперативники накладывают пз на ВН. На НН забивают- мы для подстраховки снимаем предики иль откл АВ. Если надо то все нн расшиновываем. А так по правилам сечением16мм.квадратных. А что с ним планируете делать? Сообщение отредактировал олегу - 25.12.2022, 21:19 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 21.1.2020 Пользователь №: 56647 ![]() |
У нас оперативники накладывают пз на ВН. На НН забивают- мы для подстраховки снимаем предики иль откл АВ. Если надо то все нн расшиновываем. А так по правилам сечением16мм.квадратных. А что с ним планируете делать? П/з сечением 16 кв.мм проблематично установить на мизерные вывода НН, тем более на НТМИ-10 их шесть |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|||
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 108 Регистрация: 12.8.2009 Из: нижегородск обл Пользователь №: 15253 ![]() |
П/з сечением 16 кв.мм проблематично установить на мизерные вывода НН, тем более на НТМИ-10 их шесть Да ладно там шпильки 8мм-элементарно. Ну и не 6 струбцинок нужно наложить, а 2 (обмотки то 2 и то схемно заземлены). Засада тут может быть в чём: вы допустили людей работать на нём и одновременно бригаду РЗА. Релейщики подали от установки по кабелю на НН. первых убило. Виноваты будут многие. вот ещё из правил для сображки: 6.26. В таблице "Мероприятия по подготовке рабочих мест" рекомендуется указывать: Отключения во вторичных во вторичных системах и устройствах связи цепях, в устройствах релейной защиты, электроавтоматики, телемеханики, связи указывать в этой таблице не требуется; 7.8. В электроустановках напряжением выше 1000 В допускается выполнять по распоряжению работы на электродвигателе, от которого кабель отсоединен и концы его замкнуты накоротко и заземлены; на генераторе, от выводов которого отсоединены шины и кабели; в РУ на выкаченных тележках КРУ, у которых шторки отсеков заперты на замок, а также работы на нетоковедущих частях, не требующие снятия напряжения и установки временных ограждений. 17.2. Силовые трансформаторы и трансформаторы напряжения, связанные с выделенным для работ участком электроустановки, должны быть отключены и схемы их разобраны также со стороны других своих обмоток для исключения возможности обратной трансформации. 17.5. В электроустановках напряжением до 1000 В со всех токоведущих частей, на которых будет проводиться работа, напряжение должно быть снято отключением коммутационных аппаратов с ручным приводом, а при наличии в схеме предохранителей - снятием последних. При отсутствии в схеме предохранителей предотвращение ошибочного включения коммутационных аппаратов должно быть обеспечено такими мерами, как запирание рукояток или дверец шкафа управления, закрытие кнопок, установка между контактами коммутационного аппарата изолирующих накладок. При снятии напряжения коммутационным аппаратом с дистанционным управлением необходимо разомкнуть вторичную цепь включающей катушки. Перечисленные меры могут быть заменены расшиновкой или отсоединением кабеля, проводов от коммутационного аппарата либо от оборудования, на котором должны проводиться работы. Указанные работы выполняются по одному из методов работ под напряжением. Необходимо вывесить запрещающие плакаты. Вот и думайте как вам поступить. Ну как я бы был оперативник, то бы всё таки установил бы земельку на НН, ещё бы на ВН, да ещё бы и на предохранители ВН(так как отключенного шинного разъединителя- расстояния контактного разрыва явно не 0,6метра как требуют ТБ чтоб случайно приближаться в работе к оставшимся под напряжением частям) ![]() Сообщение отредактировал олегу - 26.12.2022, 22:21 |
||
![]() |
|||
![]() ![]() ![]() |
![]() |