![]() Установка переносного заземления |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Установка переносного заземления |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 21.1.2020 Пользователь №: 56647 ![]() |
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, при подготовке рабочего места на трансформаторе напряжения 10 кВ для исключения обратной трансформации его необходимо заземлить. Какое переносное заземление использовать для установки со стороны низкого напряжения?
|
![]() |
|
![]() |
Гость_10 кВ_* |
![]() ![]()
Сообщение
#2
|
Гости ![]() |
Внимательно прочтите ещё раз вопрос ТС:
...при подготовке рабочего места на трансформаторе напряжения 10 кВ для исключения обратной трансформации... и сравните с ним свой ответ:...Если тр-р используется для эл. снабжения по 0,4 кВ в зоне своей ответственности с секционированием... При этом достаточным мероприятием является запирание привода включения стороннего источника. Если схема простая с односторонним питанием, то ПЗ и не нужно ставить, просто напряжению обратной тр-мации негде браться. Теперь Вы поняли, что несёте какой-то бред! ![]() |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 18.2.2025, 11:44 |
|
![]() |