![]() Установка переносного заземления |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Установка переносного заземления |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 21.1.2020 Пользователь №: 56647 ![]() |
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, при подготовке рабочего места на трансформаторе напряжения 10 кВ для исключения обратной трансформации его необходимо заземлить. Какое переносное заземление использовать для установки со стороны низкого напряжения?
|
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3251 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 ![]() |
ТН по низкой защищается - автоматами. отключить.
ТН по высокой защищается - предохранителями .Снять. -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 108 Регистрация: 12.8.2009 Из: нижегородск обл Пользователь №: 15253 ![]() |
ТН по низкой защищается - автоматами. отключить. А разомкнутый треугольник чем отключать будешь? А если релейщик решит подать на РН в нём проверить срабатывание возврат там и т.д.(см. схему)на ВН будет 10тка ![]() Засады, засады- унас на станции частенько потопы на секциях-по воде тоже не исключена подача. Ещё одна-расшиновал кабель НН на ТН, но не заземлил.Опять же по воде иль от релейщика решившего измерить сопротивление изоляции кабеля и не предупредившего ратоающего на ТНе=удар током/сердечный приступ/смерть/прокурор с тебя не слезет ![]() |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |