Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Установка переносного заземления

igor22053
сообщение 25.12.2022, 13:55
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 21.1.2020
Пользователь №: 56647



Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, при подготовке рабочего места на трансформаторе напряжения 10 кВ для исключения обратной трансформации его необходимо заземлить. Какое переносное заземление использовать для установки со стороны низкого напряжения?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
moshkarow
сообщение 28.12.2022, 22:29
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3251
Регистрация: 8.6.2012
Пользователь №: 27849



согласование нарядов-допусков для работы в электроустановках - вы что то слышали на эту тему ?

4.6.4. В электроустановках, конструкция которых такова, что установка заземлений опасна (например, в некоторых распределительных щитах, КРУ отдельных типов, сборках с вертикальным расположением фаз), при подготовке рабочего места должны быть приняты дополнительные меры безопасности, препятствующие ошибочной подаче напряжения к месту работы: приводы и отключенные аппараты замыкаются на замок; на ножи или верхние контакты разъединителей рубильников, автоматов и т.п. устанавливаются резиновые колпаки или специальные накладки из изоляционного материала; предохранители, включенные последовательно с коммутационными аппаратами, снимаются. Эти технические меры должны быть указаны в местной инструкции по эксплуатации. При невозможности принятия указанных дополнительных мер должны быть отсоединенные концы питающей линии - в РУ, на щите, сборке или непосредственно на месте работы.

Список таких электроустановок определяется и утверждается лицом, ответственным за электрохозяйство.

4.6.5. Установка заземлений не требуется при работе на электрооборудовании, если от него со всех сторон отсоединенные шины, провода и кабели, по которым может быть подано напряжение; если на него не может быть поданное напряжение путем обратной трансформации или от постороннего источника и при условии, что на этом оборудовании не наводится напряжение. Концы отсоединенных кабелей при этом должны быть замкнуты накоротко и заземлены.

А если релейщик решит подать на РН в нём проверить срабатывание возврат - трудно концы отсоединить от реле ?

станции частенько потопы
у вас спасательный круг относиться к защитным средствам ?
основным или дополнительным ?


--------------------
"Фаза есть - ума не надо!"
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- igor22053   Установка переносного заземления   25.12.2022, 13:55
- - Гость   А у вас их несколько?   25.12.2022, 15:40
- - sasha4312   Стандартное, на три фазы.   25.12.2022, 17:55
- - олегу   Цитата(igor22053 @ 25.12.2022, 13:55) Здр...   25.12.2022, 21:18
|- - igor22053   Цитата(олегу @ 25.12.2022, 23:18) У нас о...   26.12.2022, 7:30
|- - олегу   Цитата(igor22053 @ 26.12.2022, 7:30) П/з ...   26.12.2022, 22:20
- - sasha4312   Если у Вас нестандартная ситуация, то и поступайте...   26.12.2022, 8:16
- - Opornik   Цитата(igor22053 @ 25.12.2022, 13:55) Здр...   27.12.2022, 8:48
- - Электромонтёр   Бригаде igor22053 дали этот тр-ор напряжения на ТР...   27.12.2022, 9:11
- - Ваня Иванов   Цитата(олегу @ 26.12.2022, 22:20) ...17.2...   27.12.2022, 14:02
- - gomed12   Все работы выполняются с учетом местных условий. Е...   27.12.2022, 14:52
- - 10 кВ   Внимательно прочтите ещё раз вопрос ТС: Цитата(igo...   27.12.2022, 15:32
- - gomed12   Обратная трансформация-то на сторону 10 кВ откуда?   27.12.2022, 15:51
- - Roman D   А ТН по низкой чем-то защищается - предами или авт...   27.12.2022, 15:54
- - gomed12   Где может быть источник для трансформации? ТН гд...   27.12.2022, 16:00
- - moshkarow   ТН по низкой защищается - автоматами. отключить. ...   27.12.2022, 19:59
|- - олегу   Цитата(moshkarow @ 27.12.2022, 19:59) ТН ...   27.12.2022, 20:42
- - moshkarow   А разомкнутый треугольник чем отключать будешь? - ...   28.12.2022, 7:00
|- - олегу   Цитата(moshkarow @ 28.12.2022, 7:00) Расш...   28.12.2022, 20:28
- - moshkarow   согласование нарядов-допусков для работы в электро...   28.12.2022, 22:29
|- - олегу   Цитата(moshkarow @ 28.12.2022, 22:29) сог...   29.12.2022, 0:16
- - moshkarow   1 у нас ТН -6 установлены на тележках . На тележке...   29.12.2022, 7:00
- - Roman D   Из праздного любопытства: что будет на первичке, е...   29.12.2022, 8:59
- - Ваня Иванов   Цитата(moshkarow @ 29.12.2022, 7:00) ...У...   29.12.2022, 12:31
|- - Roman D   Цитата(Ваня Иванов @ 29.12.2022, 11:31) С...   29.12.2022, 13:47
- - Ваня Иванов   Цитата(Roman D @ 29.12.2022, 13:47) ...Та...   29.12.2022, 14:09
- - igor22053   В итоге однозначного ответа я так и не услышал...У...   21.3.2023, 13:35
|- - олегу   Цитата(igor22053 @ 21.3.2023, 13:35) В ит...   21.3.2023, 22:46
|- - Сунцов Денис   Цитата(igor22053 @ 21.3.2023, 14:35) В ит...   22.3.2023, 10:26
- - Ваня Иванов   Цитата(igor22053 @ 21.3.2023, 13:35) В ит...   21.3.2023, 20:09
- - олегу   Цитата(Ваня Иванов @ 21.3.2023, 20:09) Уз...   21.3.2023, 21:44