Вобчем так! Отвалились западные поставщики и теперь приходится мастырить мастырки, собираем станки, металлообработка, нужно на индуктивные нагрузки (катушки пускателей, электроклапаны) устанавливать варисторы. Есть ли у кого нибудь опыт подбора и эксплуатации варисторов, может кто-то, что-то порекомендует?
Назначение: Защита контактов реле (увеличение ресурса), защита дискретных входов от ложных срабатываний и перенапряжений. Напряжение цепей управления: 24V DC, 230V AC. По каким параметрам подбирать варисторы, есть "Классификационное напряжение" и "Напряжение срабатывания среднеквадратичное"? На 24В DC вроде подобрал вот этот - https://www.chipdip.ru/product/b72220-s600-k101 -------------------- Это вам не это!
|
|
|
31.12.2022, 4:04
Сообщение
#2
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 357 Регистрация: 6.6.2016 Пользователь №: 49360 |
По моему если электронная схема критична к броскам напряжения ( а ведь на самом деле так и есть), то всё таки лучше поставить ( чем не поставить) и RC цепочку и варистор. Всё равно ж будет польза....