Подбор варистора для защиты от импульсных перенапряжений. , Ай нид хэлп. |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Подбор варистора для защиты от импульсных перенапряжений. , Ай нид хэлп. |
28.12.2022, 13:42
Сообщение
#1
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 293 Регистрация: 21.3.2012 Из: Москва Пользователь №: 26586 |
Вобчем так! Отвалились западные поставщики и теперь приходится мастырить мастырки, собираем станки, металлообработка, нужно на индуктивные нагрузки (катушки пускателей, электроклапаны) устанавливать варисторы. Есть ли у кого нибудь опыт подбора и эксплуатации варисторов, может кто-то, что-то порекомендует?
Назначение: Защита контактов реле (увеличение ресурса), защита дискретных входов от ложных срабатываний и перенапряжений. Напряжение цепей управления: 24V DC, 230V AC. По каким параметрам подбирать варисторы, есть "Классификационное напряжение" и "Напряжение срабатывания среднеквадратичное"? На 24В DC вроде подобрал вот этот - https://www.chipdip.ru/product/b72220-s600-k101 -------------------- Это вам не это!
|
|
|
24.1.2023, 15:22
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 |
Отлично!.... А теперь расскажите об эффективности защиты варистором, схем элктронного оборудования.
Вот после размыкания ключа и снятия напряжения с реле, образовался импульс скажем 120 Вольт. Что будет в итоге в цепи питающего напряжения схем элктронного оборудования? Сообщение отредактировал Rezo - 24.1.2023, 15:25 -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 25.11.2024, 12:41 |
|