Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

подключение частного дома к 380в

bara
сообщение 19.1.2023, 19:21
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 9
Регистрация: 19.1.2023
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 60911



Добрый день!
Что имею:
на схеме помечено:
1. Опора ЛЭП по которой ко мне на участок приходит электричество 380в, 15 кВт. На этой опоре стоит счетчик РИМ ....., от счётчика спущен СИП 4*16 который подключен к АВ 25А (3Р) к которому я должен подключиться.
2. ставлю опору на своем участке с РЩ в котором будет автомат, селективное УЗО, и розетка для бытовых нужд. ( от 1 опоры до 2 опоры тяну СИП 4*16) далее в дом, к РЩ, кабелем ВБШвнг(А)-LS 4х10-1 (ож)
3. собственно ставлю электрический щит.

Вот собственно и вопрос: какой автомат и УЗО ставить на своей стойке? (на улице которая) и какой вводной автомат ставлю в щите дома?



Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Ваня Иванов
сообщение 25.1.2023, 15:05
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3761
Регистрация: 19.5.2016
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219



Цитата(off.open @ 25.1.2023, 14:42) *
...можно и АПОСЛЯ счетчика делить ... в интернете точно это написано.
В Интернете много чего написано! Пишут, что можно прыгнуть с десятого этажа вниз головой и якобы ничего не будет...
Вы, уважаемый off.open, читайте и изучайте межгосударственный ГОСТ 32395-2020, а не собирайте всякую ахинею по интернет-помойкам! smoke.gif


--------------------
Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
off.open
сообщение 25.1.2023, 20:55
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1879
Регистрация: 2.11.2016
Пользователь №: 50389



Цитата(Ваня Иванов @ 25.1.2023, 16:05) *
В Интернете много чего написано! Пишут, что можно прыгнуть с десятого этажа вниз головой и якобы ничего не будет...
Вы, уважаемый off.open, читайте и изучайте межгосударственный ГОСТ 32395-2020, а не собирайте всякую ахинею по интернет-помойкам! smoke.gif
Вот именно, в данный момент, такие как Вы, форум специалистов превращаете в помойку.
Если счетчик не имеет функции "контроль и отключение по мощности", то он не коммутирующий аппарат. Следовательно, после него спокойно можно производить разделение, и организовывать систему tn-c-s.
Картинки в ГОСТЕ, поданы как "примерные", на картинке, как на заборе можно еще не то нарисовать.
Силу "обязательности" какого либо действия, имеют только конкретные пункты документа.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
aleksey.RU
сообщение 26.1.2023, 9:09
Сообщение #4


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 29
Регистрация: 17.1.2023
Из: г. Воронеж
Пользователь №: 60896



Цитата(off.open @ 25.1.2023, 20:55) *
Вы, форум специалистов превращаете в помойку.
по скольку в документах много противоречий, идёт поиск истины, каждый высказывает своё видение ситуации.
Пример тому ГОСТ 32395-2020 картинка А2, не учитывающая последствия обрыва нуля

Цитата(off.open @ 25.1.2023, 20:55) *
Если счетчик не имеет функции "контроль и отключение по мощности", то он не коммутирующий аппарат. Следовательно, после него спокойно можно производить разделение, и организовывать систему tn-c-s.
.
Вы забыли ПУЭ 1.7.145, а счётчик без коммутационных аппаратов не ставится

Сообщение отредактировал aleksey.RU - 26.1.2023, 9:13


--------------------
Тот, кто пытается использовать методы, не зная принципов, обречен на неудачу
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
off.open
сообщение 26.1.2023, 10:23
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1879
Регистрация: 2.11.2016
Пользователь №: 50389



Цитата(aleksey.RU @ 26.1.2023, 10:09) *
по скольку в документах много противоречий, идёт поиск истины, каждый высказывает своё видение ситуации.
Пример тому ГОСТ 32395-2020 картинка А2, не учитывающая последствия обрыва нуля
Да, да!!! Откройте еще картинки (в других ГОСТ_ах), например где показаны различия в системах заземления ... там вообще, ни счетчиков, ни автоматов и даже кошмар какой - защиты от молний не нарисовано!!!
Картинки используются только для уточнения, они "примерные" ... требования прописываются в соответствующих главах и пунктах!!!
Цитата(aleksey.RU @ 26.1.2023, 10:09) *
Вы забыли ПУЭ 1.7.145, а счётчик без коммутационных аппаратов не ставится
С чего это, у Вас, такое мнение появилось? Если по моему рисунку, так я (как в ГОСТ) обрисовал саму суть ... рисовать принципиальную схему, в таких случаях, не вижу смысла. Если питающая сеть (окромя счетчика) соответствует вопросам безопасности, ставьте на ввод автомат только на фазы.

Сообщение отредактировал off.open - 26.1.2023, 10:28
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
aleksey.RU
сообщение 26.1.2023, 11:57
Сообщение #6


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 29
Регистрация: 17.1.2023
Из: г. Воронеж
Пользователь №: 60896



Цитата(off.open @ 26.1.2023, 10:23) *
Да, да!!! Откройте еще картинки (в других ГОСТ_ах), например где показаны различия в системах заземления ... там вообще, ни счетчиков, ни автоматов и даже кошмар какой - защиты от молний не нарисовано!!!
Картинки используются только для уточнения, они "примерные" ... требования прописываются в соответствующих главах и пунктах!!!

Давайте начнем с того, что вы не знаете моей квалификации, а я вашей и вы не будите в меня брызгать своими восклицательными знаками. Что почитать и куда смотреть, я разберусь без вашего носового платка.
А если вы читаете нормы по принципу "нельзя, но очень хочется, то немножко можно" - ваши проблемы. Эти картинки отражают принципиальные вещи.
Цитата(off.open @ 26.1.2023, 10:23) *
С чего это, у Вас, такое мнение появилось? Если по моему рисунку, так я (как в ГОСТ) обрисовал саму суть ... рисовать принципиальную схему, в таких случаях, не вижу смысла. Если питающая сеть (окромя счетчика) соответствует вопросам безопасности, ставьте на ввод автомат только на фазы.

Есть ГОСТ Р 50571.5.54-2013 пункт 543.4.3
Подключай PEN к шине PE, а после веди ноль на счетчик. Так делают везде, но в колхозах электрикам законы не писаны. Главное, что бы не воровали
Есть любители, адепты умных квартир, которые ставят УЗО на баню, только потому, что в ПУЭ так допускается.
Вопрос в том как правильно, а не как извернуться


--------------------
Тот, кто пытается использовать методы, не зная принципов, обречен на неудачу
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- bara   подключение частного дома к 380в   19.1.2023, 19:21
- - Мимо шел.   Цитата(bara @ 19.1.2023, 19:21) далее в д...   19.1.2023, 20:11
- - Shura_with_KINEF   На своей стойке рубильник(выключатель нагрузки) не...   19.1.2023, 20:38
- - aleksey.RU   Цитата(bara @ 19.1.2023, 19:21) Добрый де...   19.1.2023, 21:52
- - Shura_with_KINEF   Делать было нечего, нарисовал.   19.1.2023, 22:18
- - Костян челябинский   Shura_with_KINEF, что за порно на четвёртом полюсе...   20.1.2023, 5:33
|- - Shura_with_KINEF   Цитата(Костян челябинский @ 20.1.2023, 5...   20.1.2023, 22:01
- - gomed12   Неточностей в схеме есть и в части питания, все же...   20.1.2023, 20:26
|- - Костян челябинский   Цитата(gomed12 @ 20.1.2023, 22:26) УЗО ус...   20.1.2023, 20:29
- - Ваня Иванов   Цитата(Shura_with_KINEF @ 19.1.2023, 20:3...   21.1.2023, 12:59
|- - off.open   Цитата(Ваня Иванов @ 21.1.2023, 13:59) О ...   21.1.2023, 16:49
- - Ваня Иванов   Цитата(off.open @ 21.1.2023, 16:49) ...сч...   21.1.2023, 18:49
- - Костян челябинский   Ванюша, ничего не мешает. Кроме того что счётчик н...   21.1.2023, 18:54
- - Ваня Иванов   Цитата(Костян челябинский @ 21.1.2023, 18...   21.1.2023, 19:13
- - Костян челябинский   А ты почитай что такое счётчик РИМ. Глядишь, в баш...   21.1.2023, 19:17
- - Ваня Иванов   Цитата(Костян челябинский @ 21.1.2023, 19...   21.1.2023, 19:38
- - Костян челябинский   Ну иди и заставь.   21.1.2023, 20:05
- - bara   Был на участке, имеем на столбе автомат IEK B25. С...   22.1.2023, 12:05
- - Ваня Иванов   Цитата(bara @ 22.1.2023, 12:05) ...на сто...   22.1.2023, 13:09
|- - off.open   Цитата(Ваня Иванов @ 22.1.2023, 14:09) ид...   24.1.2023, 20:12
- - Rezo   Цитата(off.open)Делить можноМожет я что-то упустил...   24.1.2023, 20:43
|- - off.open   Цитата(Rezo @ 24.1.2023, 21:43) Может я ч...   25.1.2023, 13:55
- - Ваня Иванов   Цитата(off.open @ 25.1.2023, 13:55) ... а...   25.1.2023, 14:19
- - Rezo   Цитата(off.open)ГОСТ по квартирным/этажным щиткамР...   25.1.2023, 14:20
|- - off.open   Цитата(Rezo @ 25.1.2023, 15:20) Разве? А ...   25.1.2023, 14:42
- - Ваня Иванов   Цитата(off.open @ 25.1.2023, 14:42) ...мо...   25.1.2023, 15:05
|- - off.open   Цитата(Ваня Иванов @ 25.1.2023, 16:05) В ...   25.1.2023, 20:55
|- - aleksey.RU   Цитата(off.open @ 25.1.2023, 20:55) Вы, ф...   26.1.2023, 9:09
|- - off.open   Цитата(aleksey.RU @ 26.1.2023, 10:09) по ...   26.1.2023, 10:23
|- - aleksey.RU   Цитата(off.open @ 26.1.2023, 10:23) Да, д...   26.1.2023, 11:57
|- - off.open   Цитата(off.open @ 26.1.2023, 11:23) С чег...   26.1.2023, 14:44
|- - gomed12   Цитата(off.open @ 26.1.2023, 14:44) Воть,...   26.1.2023, 14:53
||- - Олега   Цитата(gomed12 @ 26.1.2023, 14:53) Еще бы...   26.1.2023, 15:20
||- - off.open   Цитата(gomed12 @ 26.1.2023, 15:53) Вы это...   27.1.2023, 18:02
|- - gomed12   Цитата(off.open @ 26.1.2023, 14:44) Воть,...   27.1.2023, 19:23
|- - Олега   Цитата(gomed12 @ 27.1.2023, 19:23) Если в...   27.1.2023, 20:02
- - aleksey.RU   Приятно почитать рассуждения умных и дотошных люде...   25.1.2023, 18:49
- - gomed12   Затем, наверное, чтобы бред, не соответствующий ни...   26.1.2023, 16:15
- - Олега   Таким образом "снежный ком" в темах и об...   26.1.2023, 17:03
|- - aleksey.RU   Цитата(Олега @ 26.1.2023, 17:03) Лучше ук...   26.1.2023, 17:11
|- - Олега   Цитата(aleksey.RU @ 26.1.2023, 17:11) Есл...   26.1.2023, 17:15
|- - aleksey.RU   Цитата(Олега @ 26.1.2023, 17:15) На каком...   26.1.2023, 17:20
|- - Олега   Цитата(aleksey.RU @ 26.1.2023, 17:20) На ...   26.1.2023, 17:40
|- - aleksey.RU   Цитата(Олега @ 26.1.2023, 17:40) А в сист...   26.1.2023, 17:57
|- - Олега   Цитата(aleksey.RU @ 26.1.2023, 17:57) Ска...   26.1.2023, 18:43
||- - aleksey.RU   Цитата(Олега @ 26.1.2023, 18:43) Автор те...   26.1.2023, 18:53
||- - Олега   Цитата(aleksey.RU @ 26.1.2023, 18:53) Вы ...   26.1.2023, 18:57
|- - Олега   Цитата(aleksey.RU @ 26.1.2023, 17:57) Не ...   26.1.2023, 19:35
- - aleksey.RU   Ну поскольку мы не москвичи https://utp.rossetimr....   26.1.2023, 19:01
|- - Олега   Цитата(aleksey.RU @ 26.1.2023, 19:01) Ну ...   26.1.2023, 19:15
|- - aleksey.RU   Цитата(Олега @ 26.1.2023, 19:15) Это что ...   26.1.2023, 19:29
|- - Олега   Цитата(aleksey.RU @ 26.1.2023, 19:29) Там...   26.1.2023, 20:22
|- - gomed12   Цитата(Олега @ 26.1.2023, 20:22) Не следу...   26.1.2023, 20:39
||- - Олега   Цитата(gomed12 @ 26.1.2023, 20:39) Легче ...   26.1.2023, 21:10
||- - gomed12   Цитата(Олега @ 26.1.2023, 21:10) Почему ...   26.1.2023, 21:13
|||- - Олега   Цитата(gomed12 @ 26.1.2023, 21:13) Так в ...   27.1.2023, 0:03
|||- - gomed12   Цитата(Олега @ 26.1.2023, 23:52) "Ед...   27.1.2023, 0:04
|||- - Олега   Цитата(gomed12 @ 27.1.2023, 0:04) Подключ...   27.1.2023, 0:28
|||- - gomed12   Цитата(Олега @ 27.1.2023, 0:20) Клеммы и ...   27.1.2023, 0:39
|||- - Олега   Цитата(gomed12 @ 27.1.2023, 0:39) О прово...   27.1.2023, 0:47
|||- - Олега   Цитата(gomed12 @ 27.1.2023, 0:39) Если вв...   27.1.2023, 1:04
|||- - aleksey.RU   Цитата(Олега @ 27.1.2023, 0:03) 2. Беспла...   27.1.2023, 8:18
||||- - Олега   Цитата(aleksey.RU @ 27.1.2023, 8:18) не д...   27.1.2023, 10:12
||||- - aleksey.RU   Цитата(Олега @ 27.1.2023, 10:06) .. Ошиба...   27.1.2023, 10:23
|||- - gomed12   Цитата(Олега @ 27.1.2023, 1:04) В более р...   27.1.2023, 9:42
|||- - Олега   Цитата(gomed12 @ 27.1.2023, 9:42) .. если...   27.1.2023, 10:48
||||- - gomed12   Цитата(Олега @ 27.1.2023, 10:40) К другом...   27.1.2023, 10:54
||||- - Олега   Цитата(gomed12 @ 27.1.2023, 10:54) .. с в...   27.1.2023, 11:21
||||- - gomed12   Цитата(Олега @ 27.1.2023, 11:21) Разделен...   27.1.2023, 14:39
||||- - Олега   Цитата(gomed12 @ 27.1.2023, 14:39) РЕ в т...   27.1.2023, 18:56
|||- - Олега   Цитата(gomed12 @ 27.1.2023, 9:42) ЭУ потр...   27.1.2023, 11:02
||- - aleksey.RU   Цитата(Олега @ 26.1.2023, 21:02) Вы приве...   26.1.2023, 21:19
|- - aleksey.RU   Цитата(Олега @ 26.1.2023, 20:22) Где указ...   26.1.2023, 20:43
- - Ваня Иванов   Цитата(off.open @ 26.1.2023, 14:44) Воть,...   26.1.2023, 19:29
- - Rezo   Цитата(off.open)Картинки в ГОСТЕ, поданы как ...   26.1.2023, 19:38
- - Rezo   Цитата(Олега)Информационные приложения могут быть ...   26.1.2023, 22:10
|- - Олега   Цитата(Rezo @ 26.1.2023, 22:10) Данные пр...   26.1.2023, 23:31
|- - aleksey.RU   Цитата(Олега @ 26.1.2023, 23:31) зачем в ...   26.1.2023, 23:43
- - gomed12   А после счетчика каким-то чудом становится PEN?   27.1.2023, 0:50
- - gomed12   Устанавливается ВУ не на макушке опоры. Ваш счетчи...   27.1.2023, 11:15
- - Ваня Иванов   Цитата(Олега @ 26.1.2023, 20:22) ......   27.1.2023, 13:47
|- - Олега   Цитата(Ваня Иванов @ 27.1.2023, 13:47) Вс...   27.1.2023, 16:20
- - Ваня Иванов   О чём они думали нам неизвестно, важен конечный ре...   27.1.2023, 17:50
- - Rezo   Цитата(Олега)Я РЕ к счетчику и не отводил. Только ...   27.1.2023, 20:40
|- - Roman D   Цитата(Rezo @ 27.1.2023, 19:40) фукционал...   27.1.2023, 20:54
|- - Олега   Цитата(Rezo @ 27.1.2023, 20:40) А потом о...   29.1.2023, 11:19
|- - gomed12   Цитата(Олега @ 29.1.2023, 11:19) На каждо...   29.1.2023, 12:14
- - Ваня Иванов   Внимательно изучил цитируемое здесь «Руководство п...   28.1.2023, 1:19
|- - gomed12   Цитата(Ваня Иванов @ 28.1.2023, 1:19) Пох...   28.1.2023, 11:42
- - Ваня Иванов   Цитата(gomed12 @ 28.1.2023, 11:42) ...Про...   29.1.2023, 14:42
|- - gomed12   Цитата(Ваня Иванов @ 29.1.2023, 14:42) По...   29.1.2023, 14:57
- - Ваня Иванов   Цитата(gomed12 @ 29.1.2023, 14:57) ...Так...   29.1.2023, 15:11
- - gomed12   ТС можно предложит варианты Цитата(bara @ 19....   29.1.2023, 16:10
- - Rezo   Цитата(Олега)От нулевой клеммы счетчика ничего не ...   29.1.2023, 17:33
|- - Олега   Цитата(Rezo @ 29.1.2023, 17:33) Это касае...   29.1.2023, 18:23
- - Rezo   Цитата(Олега)ЦитатаЦитата(Rezo @ 29.1.2023, 17:33)...   29.1.2023, 20:48
|- - Олега   Цитата(Rezo @ 29.1.2023, 20:48) Неразрывн...   30.1.2023, 0:21
|- - Гость сочувствующий   Цитата(Rezo @ 29.1.2023, 20:48) ... Для 3...   30.1.2023, 16:34
- - Rezo   "Олега"!.... Я уже говоhил, что нет ...   30.1.2023, 16:13
- - Rezo   Цитата(Гость_Гость сочувствующий_*)Стало интересно...   30.1.2023, 17:51
2 страниц V   1 2 >


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
10 чел. читают эту тему (гостей: 10, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 23.2.2025, 1:01
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены