Добрый день!
Что имею:
на схеме помечено:
1. Опора ЛЭП по которой ко мне на участок приходит электричество 380в, 15 кВт. На этой опоре стоит счетчик РИМ ....., от счётчика спущен СИП 4*16 который подключен к АВ 25А (3Р) к которому я должен подключиться.
2. ставлю опору на своем участке с РЩ в котором будет автомат, селективное УЗО, и розетка для бытовых нужд. ( от 1 опоры до 2 опоры тяну СИП 4*16) далее в дом, к РЩ, кабелем ВБШвнг(А)-LS 4х10-1 (ож)
3. собственно ставлю электрический щит.

Вот собственно и вопрос: какой автомат и УЗО ставить на своей стойке? (на улице которая) и какой вводной автомат ставлю в щите дома?



Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
aleksey.RU
сообщение 26.1.2023, 19:01
Сообщение #2


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 29
Регистрация: 17.1.2023
Из: г. Воронеж
Пользователь №: 60896



Ну поскольку мы не москвичи https://utp.rossetimr.ru/uploads/refinery/m...D0%B8%D1%8F.pdf


--------------------
Тот, кто пытается использовать методы, не зная принципов, обречен на неудачу
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 26.1.2023, 19:15
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17708
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(aleksey.RU @ 26.1.2023, 19:01) *
Ну поскольку мы не москвичи...
Это что за бумага ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
aleksey.RU
сообщение 26.1.2023, 19:29
Сообщение #4


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 29
Регистрация: 17.1.2023
Из: г. Воронеж
Пользователь №: 60896



Цитата(Олега @ 26.1.2023, 19:15) *
Это что за бумага ?

Там же написано icon_smile.gif По этим листикам проектируют узлы учета в электроустановках.
Вы что то хотите доказать? Или опровергнуть?
Предлагаю Вам сформулировать своё утверждение или опровержение. Грамотно, с подтверждением пунктами нормативной документации. Думаю все уже заждались


--------------------
Тот, кто пытается использовать методы, не зная принципов, обречен на неудачу
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 26.1.2023, 20:22
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17708
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(aleksey.RU @ 26.1.2023, 19:29) *
Там же написано icon_smile.gif
Где указан автор листка ?


Цитата(aleksey.RU @ 26.1.2023, 19:29) *
Вы что то хотите доказать? Или опровергнуть?
Мне стало интересно, как вы обоснуете свое утверждение.


Цитата(Rezo @ 26.1.2023, 19:38) *
Ну скажем картинки находятся в резделе справочного приложения "А".
А как известно, вся инженерия основана на справочных данных.
К тому же эти примерные картинки щитов в справочном приложении, начерчены как раз на "обязательности" требований пунктов данного документа ..

"Приложения могут быть обязательными и информационными. Информационные приложения могут быть рекомендуемого или справочного характера."
Не следует справочные приложения возводить до обязательных (уравнивать), строгого ограничения (обязательности) нет.

Цитата(Ваня Иванов @ 26.1.2023, 19:29) *
Только Ваша схема с ошибкой, которую следует исправить, тогда она будет верная.[attachment=64579:____.___.jpg]
Автор имеет ТУ:
"Что имею:
на схеме помечено:
1. Опора ЛЭП по которой ко мне на участок приходит электричество 380в, 15 кВт. На этой опоре стоит счетчик РИМ ....., от счётчика спущен СИП 4*16 .."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 26.1.2023, 20:39
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7365
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Цитата(Олега @ 26.1.2023, 20:22) *
Не следует справочные приложения возводить до обязательных (уравнивать), строгого ограничения (обязательности) нет.

Легче от других требовать ответа за каждое сказанное слово.
Так кто мешает показать ошибки в схемах ГОСТа, доказать правильность своей позиции при вводе в счетчик PEN?



--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 26.1.2023, 21:10
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17708
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(gomed12 @ 26.1.2023, 20:39) *
Легче от других требовать ответа за каждое сказанное слово.
Так кто мешает показать ошибки в схемах ГОСТа, доказать правильность своей позиции при вводе в счетчик PEN?
Почему "ошибки" ? Мы говорили про "обязательные" и " справочные" части. Приведена не "обязательная" часть.


Цитата(aleksey.RU @ 26.1.2023, 20:43) *
Если интересно делайте запрос
Вы привели, к вам и вопрос, где надыбали ? ))


Цитата(aleksey.RU @ 26.1.2023, 20:43) *
Перечитайте ещё раз и увидите ответы на все Ваши вопросы
Читал.., но не увидел. Ткните носом, если не затруднит..


Цитата(aleksey.RU @ 26.1.2023, 20:43) *
Ответ дан на первой странице
1. Если ТС хочет правильно, то нужна 5я жила
2. Если как есть - СЗ ТТ
3. Или на свой страх и кошелёк - кривая TN

1. С чего взяли ? Обоснуйте.
2. Ничего подобного, TN.
3. И вовсе не кривая. Соответствует ТУ снабжающей организации. icon_biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 26.1.2023, 21:13
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7365
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Цитата(Олега @ 26.1.2023, 21:10) *
Почему "ошибки" ? Мы говорили про "обязательные" и " справочные" части. Приведена не "обязательная" часть.

Так в ГОСТах схемы правильные?
Тогда остальные схемы должны быть неправильные?
Или и так, и так?


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 27.1.2023, 0:03
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17708
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(gomed12 @ 26.1.2023, 21:13) *
Так в ГОСТах схемы правильные?
Тогда остальные схемы должны быть неправильные?
Или и так, и так?
"Единственно правильные" - в "обязательных" приложениях
Повторюсь. ГОСТ32395-2020 .. Приложение А (справочное). "Примерные схемы квартирных и этажных щитков".
А мы рассматриваем не квартирный, не этажный щиток, а вовсе за пределами здания и даже участка, на опоре ЛЭП..

Цитата(aleksey.RU @ 26.1.2023, 23:43) *
А как Вы считаете, зачем и с чем это связано?
1. Вопрос задан не вам, так что не влезайте.
2. Бесплатные ответы Вы так же к сожалению исчерпали


Цитата(aleksey.RU @ 26.1.2023, 23:43) *
Иначе все подумают
Мне по барабану что там себе подумает aleksey.RU, честно.. )
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 27.1.2023, 0:04
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7365
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Цитата(Олега @ 26.1.2023, 23:52) *
"Единственно правильные" - в "обязательных" приложениях

Ввод в счетчик PEN- в каких обязательных, справочных, информативных приложениях?
Цитата
А мы рассматриваем не квартирный, не этажный щиток, а вовсе за пределами здания и даже участка, на опоре ЛЭП..

Подключения счетчика на опоре и квартире различаются, клеммы другие?


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 27.1.2023, 0:28
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17708
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(gomed12 @ 27.1.2023, 0:04) *
Подключения счетчика на опоре и квартире различаются, клеммы другие?
Нет, он не относится к электроустановке здания. Согласны ? (А клеммы и в ТП такие же)

Цитата(gomed12 @ 27.1.2023, 0:04) *
Ввод в счетчик PEN- в каких обязательных, справочных, информативных приложениях?
В посте 49 я спецом привел вариант ввода только N. Транзитный же проводник может быть PENом.

Сообщение отредактировал Олега - 27.1.2023, 0:34
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 27.1.2023, 0:39
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7365
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Цитата(Олега @ 27.1.2023, 0:20) *
Клеммы и в ТП такие же.

О проводнике PEN в клемму счетчика и речь.
Говоря о ГОСТе интересует именно эта часть схемы, а не сами примерные схемы.
Если вводите PEN в счетчик желательно обосновать, приведя соответствующие нормативы.
И более разговора не будет.



Цитата(Олега @ 27.1.2023, 0:28) *
Транзитный же проводник может быть PENом.

Где увидели транзит, это что ни есть ввод в ЭУ, который должен выполняться независимо от места расположения с соблюдением требований присоединения ПУ.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 27.1.2023, 1:04
Сообщение #13


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17708
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(gomed12 @ 27.1.2023, 0:39) *
Если вводите PEN в счетчик желательно обосновать..
Уже сказал, я в счетчик ввожу только N
В более ранних установках в счетчик вводили PEN. Ничего страшного в этом не было.

Цитата(gomed12 @ 27.1.2023, 0:50) *
А после счетчика каким-то чудом становится PEN?
Магистральный PEN при ответвлении N-провода к счетчику перестает быть PEN-проводом ?

Цитата(gomed12 @ 27.1.2023, 0:39) *
Где увидели транзит, это что ни есть ввод в ЭУ..
Где-то написано, что ввод в ЭУ находится на опоре ЛЭП (за участком) ?

Сообщение отредактировал Олега - 27.1.2023, 1:21
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
aleksey.RU
сообщение 27.1.2023, 8:18
Сообщение #14


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 29
Регистрация: 17.1.2023
Из: г. Воронеж
Пользователь №: 60896



Цитата(Олега @ 27.1.2023, 0:03) *
2. Бесплатные ответы Вы так же к сожалению исчерпали
Мне по барабану что там себе подумает aleksey.RU, честно.. )


Не забывайте, Вы мне должны!!! Поскольку не дали ни одного вразумительного ответа на поставленные вопросы
Цитата(Олега @ 27.1.2023, 0:47) *
Ошибаетесь. В клемму счетчика приходит проводник исключительно с функцией N.

И покажите в каком месте в счетчике прямого включения происходит преобразование

Цитата(Олега @ 27.1.2023, 1:04) *
Уже сказал, я в счетчик ввожу только N
В более ранних установках в счетчик вводили PEN. Ничего страшного в этом не было.

К сожалению Вы так и не перешли на 3-х и 5-и проводную сеть, а остались в далёких 90-х

Цитата(Олега @ 27.1.2023, 1:04) *
Где-то написано, что ввод в ЭУ находится на опоре ЛЭП (за участком) ?

Зона разграничения - прибор учета

А поскольку Вы ставите учет на 6-и метровой высоте , Вы нагло и тупо нарушаете все нормы. Причем предоставляете покупателю кривую систему учёта электроэнергии и не возможность выполнить нормальную систему заземления.
На протяжении почти трёх страниц пытаетесь безграмотно юлить и оправдать свою жадность и глупость. На конкретно поставленные вопросы отвечаете ещё более невменяемыми вопросами.
А главное не знаете норм, которые находятся на вашем сайте.

Сообщение отредактировал aleksey.RU - 27.1.2023, 8:42


--------------------
Тот, кто пытается использовать методы, не зная принципов, обречен на неудачу
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 27.1.2023, 10:12
Сообщение #15


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17708
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(aleksey.RU @ 27.1.2023, 8:18) *
не дали ни одного вразумительного ответа
.. Ошибаетесь, это я вразумительного от вас не услышал.


Цитата(aleksey.RU @ 27.1.2023, 8:18) *
А поскольку Вы ставите учет на 6-и метровой высоте ..
Очевидно вы начали бредить.. )))


Цитата(gomed12 @ 27.1.2023, 9:42) *
Тогда понятия PEN не было
А явление (глухозаземленная нейтраль) было, как факт.


Цитата(gomed12 @ 27.1.2023, 9:42) *
в основном использовалась изолированная нейтраль.
В жилье ? Это почему так подумали ?


Цитата(gomed12 @ 27.1.2023, 9:42) *
Конечно, для этого присоединения перестает быть PENом..
С чего это вдруг ? Я весь заинтригован, расскажите подробнее.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- bara   подключение частного дома к 380в   19.1.2023, 19:21
- - Мимо шел.   Цитата(bara @ 19.1.2023, 19:21) далее в д...   19.1.2023, 20:11
- - Shura_with_KINEF   На своей стойке рубильник(выключатель нагрузки) не...   19.1.2023, 20:38
- - aleksey.RU   Цитата(bara @ 19.1.2023, 19:21) Добрый де...   19.1.2023, 21:52
- - Shura_with_KINEF   Делать было нечего, нарисовал.   19.1.2023, 22:18
- - Костян челябинский   Shura_with_KINEF, что за порно на четвёртом полюсе...   20.1.2023, 5:33
|- - Shura_with_KINEF   Цитата(Костян челябинский @ 20.1.2023, 5...   20.1.2023, 22:01
- - gomed12   Неточностей в схеме есть и в части питания, все же...   20.1.2023, 20:26
|- - Костян челябинский   Цитата(gomed12 @ 20.1.2023, 22:26) УЗО ус...   20.1.2023, 20:29
- - Ваня Иванов   Цитата(Shura_with_KINEF @ 19.1.2023, 20:3...   21.1.2023, 12:59
|- - off.open   Цитата(Ваня Иванов @ 21.1.2023, 13:59) О ...   21.1.2023, 16:49
- - Ваня Иванов   Цитата(off.open @ 21.1.2023, 16:49) ...сч...   21.1.2023, 18:49
- - Костян челябинский   Ванюша, ничего не мешает. Кроме того что счётчик н...   21.1.2023, 18:54
- - Ваня Иванов   Цитата(Костян челябинский @ 21.1.2023, 18...   21.1.2023, 19:13
- - Костян челябинский   А ты почитай что такое счётчик РИМ. Глядишь, в баш...   21.1.2023, 19:17
- - Ваня Иванов   Цитата(Костян челябинский @ 21.1.2023, 19...   21.1.2023, 19:38
- - Костян челябинский   Ну иди и заставь.   21.1.2023, 20:05
- - bara   Был на участке, имеем на столбе автомат IEK B25. С...   22.1.2023, 12:05
- - Ваня Иванов   Цитата(bara @ 22.1.2023, 12:05) ...на сто...   22.1.2023, 13:09
|- - off.open   Цитата(Ваня Иванов @ 22.1.2023, 14:09) ид...   24.1.2023, 20:12
- - Rezo   Цитата(off.open)Делить можноМожет я что-то упустил...   24.1.2023, 20:43
|- - off.open   Цитата(Rezo @ 24.1.2023, 21:43) Может я ч...   25.1.2023, 13:55
- - Ваня Иванов   Цитата(off.open @ 25.1.2023, 13:55) ... а...   25.1.2023, 14:19
- - Rezo   Цитата(off.open)ГОСТ по квартирным/этажным щиткамР...   25.1.2023, 14:20
|- - off.open   Цитата(Rezo @ 25.1.2023, 15:20) Разве? А ...   25.1.2023, 14:42
- - Ваня Иванов   Цитата(off.open @ 25.1.2023, 14:42) ...мо...   25.1.2023, 15:05
|- - off.open   Цитата(Ваня Иванов @ 25.1.2023, 16:05) В ...   25.1.2023, 20:55
|- - aleksey.RU   Цитата(off.open @ 25.1.2023, 20:55) Вы, ф...   26.1.2023, 9:09
|- - off.open   Цитата(aleksey.RU @ 26.1.2023, 10:09) по ...   26.1.2023, 10:23
|- - aleksey.RU   Цитата(off.open @ 26.1.2023, 10:23) Да, д...   26.1.2023, 11:57
|- - off.open   Цитата(off.open @ 26.1.2023, 11:23) С чег...   26.1.2023, 14:44
|- - gomed12   Цитата(off.open @ 26.1.2023, 14:44) Воть,...   26.1.2023, 14:53
||- - Олега   Цитата(gomed12 @ 26.1.2023, 14:53) Еще бы...   26.1.2023, 15:20
||- - off.open   Цитата(gomed12 @ 26.1.2023, 15:53) Вы это...   27.1.2023, 18:02
|- - gomed12   Цитата(off.open @ 26.1.2023, 14:44) Воть,...   27.1.2023, 19:23
|- - Олега   Цитата(gomed12 @ 27.1.2023, 19:23) Если в...   27.1.2023, 20:02
- - aleksey.RU   Приятно почитать рассуждения умных и дотошных люде...   25.1.2023, 18:49
- - gomed12   Затем, наверное, чтобы бред, не соответствующий ни...   26.1.2023, 16:15
- - Олега   Таким образом "снежный ком" в темах и об...   26.1.2023, 17:03
|- - aleksey.RU   Цитата(Олега @ 26.1.2023, 17:03) Лучше ук...   26.1.2023, 17:11
|- - Олега   Цитата(aleksey.RU @ 26.1.2023, 17:11) Есл...   26.1.2023, 17:15
|- - aleksey.RU   Цитата(Олега @ 26.1.2023, 17:15) На каком...   26.1.2023, 17:20
|- - Олега   Цитата(aleksey.RU @ 26.1.2023, 17:20) На ...   26.1.2023, 17:40
|- - aleksey.RU   Цитата(Олега @ 26.1.2023, 17:40) А в сист...   26.1.2023, 17:57
|- - Олега   Цитата(aleksey.RU @ 26.1.2023, 17:57) Ска...   26.1.2023, 18:43
||- - aleksey.RU   Цитата(Олега @ 26.1.2023, 18:43) Автор те...   26.1.2023, 18:53
||- - Олега   Цитата(aleksey.RU @ 26.1.2023, 18:53) Вы ...   26.1.2023, 18:57
|- - Олега   Цитата(aleksey.RU @ 26.1.2023, 17:57) Не ...   26.1.2023, 19:35
- - aleksey.RU   Ну поскольку мы не москвичи https://utp.rossetimr....   26.1.2023, 19:01
|- - Олега   Цитата(aleksey.RU @ 26.1.2023, 19:01) Ну ...   26.1.2023, 19:15
|- - aleksey.RU   Цитата(Олега @ 26.1.2023, 19:15) Это что ...   26.1.2023, 19:29
|- - Олега   Цитата(aleksey.RU @ 26.1.2023, 19:29) Там...   26.1.2023, 20:22
|- - gomed12   Цитата(Олега @ 26.1.2023, 20:22) Не следу...   26.1.2023, 20:39
||- - Олега   Цитата(gomed12 @ 26.1.2023, 20:39) Легче ...   26.1.2023, 21:10
||- - gomed12   Цитата(Олега @ 26.1.2023, 21:10) Почему ...   26.1.2023, 21:13
|||- - Олега   Цитата(gomed12 @ 26.1.2023, 21:13) Так в ...   27.1.2023, 0:03
|||- - gomed12   Цитата(Олега @ 26.1.2023, 23:52) "Ед...   27.1.2023, 0:04
|||- - Олега   Цитата(gomed12 @ 27.1.2023, 0:04) Подключ...   27.1.2023, 0:28
|||- - gomed12   Цитата(Олега @ 27.1.2023, 0:20) Клеммы и ...   27.1.2023, 0:39
|||- - Олега   Цитата(gomed12 @ 27.1.2023, 0:39) О прово...   27.1.2023, 0:47
|||- - Олега   Цитата(gomed12 @ 27.1.2023, 0:39) Если вв...   27.1.2023, 1:04
|||- - aleksey.RU   Цитата(Олега @ 27.1.2023, 0:03) 2. Беспла...   27.1.2023, 8:18
||||- - Олега   Цитата(aleksey.RU @ 27.1.2023, 8:18) не д...   27.1.2023, 10:12
||||- - aleksey.RU   Цитата(Олега @ 27.1.2023, 10:06) .. Ошиба...   27.1.2023, 10:23
|||- - gomed12   Цитата(Олега @ 27.1.2023, 1:04) В более р...   27.1.2023, 9:42
|||- - Олега   Цитата(gomed12 @ 27.1.2023, 9:42) .. если...   27.1.2023, 10:48
||||- - gomed12   Цитата(Олега @ 27.1.2023, 10:40) К другом...   27.1.2023, 10:54
||||- - Олега   Цитата(gomed12 @ 27.1.2023, 10:54) .. с в...   27.1.2023, 11:21
||||- - gomed12   Цитата(Олега @ 27.1.2023, 11:21) Разделен...   27.1.2023, 14:39
||||- - Олега   Цитата(gomed12 @ 27.1.2023, 14:39) РЕ в т...   27.1.2023, 18:56
|||- - Олега   Цитата(gomed12 @ 27.1.2023, 9:42) ЭУ потр...   27.1.2023, 11:02
||- - aleksey.RU   Цитата(Олега @ 26.1.2023, 21:02) Вы приве...   26.1.2023, 21:19
|- - aleksey.RU   Цитата(Олега @ 26.1.2023, 20:22) Где указ...   26.1.2023, 20:43
- - Ваня Иванов   Цитата(off.open @ 26.1.2023, 14:44) Воть,...   26.1.2023, 19:29
- - Rezo   Цитата(off.open)Картинки в ГОСТЕ, поданы как ...   26.1.2023, 19:38
- - Rezo   Цитата(Олега)Информационные приложения могут быть ...   26.1.2023, 22:10
|- - Олега   Цитата(Rezo @ 26.1.2023, 22:10) Данные пр...   26.1.2023, 23:31
|- - aleksey.RU   Цитата(Олега @ 26.1.2023, 23:31) зачем в ...   26.1.2023, 23:43
- - gomed12   А после счетчика каким-то чудом становится PEN?   27.1.2023, 0:50
- - gomed12   Устанавливается ВУ не на макушке опоры. Ваш счетчи...   27.1.2023, 11:15
- - Ваня Иванов   Цитата(Олега @ 26.1.2023, 20:22) ......   27.1.2023, 13:47
|- - Олега   Цитата(Ваня Иванов @ 27.1.2023, 13:47) Вс...   27.1.2023, 16:20
- - Ваня Иванов   О чём они думали нам неизвестно, важен конечный ре...   27.1.2023, 17:50
- - Rezo   Цитата(Олега)Я РЕ к счетчику и не отводил. Только ...   27.1.2023, 20:40
|- - Roman D   Цитата(Rezo @ 27.1.2023, 19:40) фукционал...   27.1.2023, 20:54
|- - Олега   Цитата(Rezo @ 27.1.2023, 20:40) А потом о...   29.1.2023, 11:19
|- - gomed12   Цитата(Олега @ 29.1.2023, 11:19) На каждо...   29.1.2023, 12:14
- - Ваня Иванов   Внимательно изучил цитируемое здесь «Руководство п...   28.1.2023, 1:19
|- - gomed12   Цитата(Ваня Иванов @ 28.1.2023, 1:19) Пох...   28.1.2023, 11:42
- - Ваня Иванов   Цитата(gomed12 @ 28.1.2023, 11:42) ...Про...   29.1.2023, 14:42
|- - gomed12   Цитата(Ваня Иванов @ 29.1.2023, 14:42) По...   29.1.2023, 14:57
- - Ваня Иванов   Цитата(gomed12 @ 29.1.2023, 14:57) ...Так...   29.1.2023, 15:11
- - gomed12   ТС можно предложит варианты Цитата(bara @ 19....   29.1.2023, 16:10
- - Rezo   Цитата(Олега)От нулевой клеммы счетчика ничего не ...   29.1.2023, 17:33
|- - Олега   Цитата(Rezo @ 29.1.2023, 17:33) Это касае...   29.1.2023, 18:23
- - Rezo   Цитата(Олега)ЦитатаЦитата(Rezo @ 29.1.2023, 17:33)...   29.1.2023, 20:48
|- - Олега   Цитата(Rezo @ 29.1.2023, 20:48) Неразрывн...   30.1.2023, 0:21
|- - Гость сочувствующий   Цитата(Rezo @ 29.1.2023, 20:48) ... Для 3...   30.1.2023, 16:34
- - Rezo   "Олега"!.... Я уже говоhил, что нет ...   30.1.2023, 16:13
- - Rezo   Цитата(Гость_Гость сочувствующий_*)Стало интересно...   30.1.2023, 17:51
2 страниц V   1 2 >


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 23.2.2025, 0:37
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены