Добрый день!
Что имею: на схеме помечено: 1. Опора ЛЭП по которой ко мне на участок приходит электричество 380в, 15 кВт. На этой опоре стоит счетчик РИМ ....., от счётчика спущен СИП 4*16 который подключен к АВ 25А (3Р) к которому я должен подключиться. 2. ставлю опору на своем участке с РЩ в котором будет автомат, селективное УЗО, и розетка для бытовых нужд. ( от 1 опоры до 2 опоры тяну СИП 4*16) далее в дом, к РЩ, кабелем ВБШвнг(А)-LS 4х10-1 (ож) 3. собственно ставлю электрический щит. Вот собственно и вопрос: какой автомат и УЗО ставить на своей стойке? (на улице которая) и какой вводной автомат ставлю в щите дома? |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 ![]() |
Цитата(Олега) Я РЕ к счетчику и не отводил. Только N. А потом от нулевой клеммы отводим PEN?Такого не бывает - если уж отделили до ПУ, то потом так отделённым и остаётся. Данный вопрос здесь поднимался неоднократно и "Олега" как тогда, так сейчас остаётся при своём мнении. Ну это дело каждого. Только вот почему-то ьольше никто так не считает. Например я не встречал, что бы какой-то производитель так считал, тем более и там есть целый отдел инженеров-конструкторов. Ну да ладно..... Что нам говорят нормативки в разделе учёта ЭЭ? А они однозначно говорят, что подключение должно выполняться по схеме производителя. Ну вот даже навскидку по приведённой выше ссылке: Цитата РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ СЧЕТЧИКОВ НА ОПОРУ ВЛ Ну сплошь и рядом именно нулевой провод между ПУ и потребителем и никому в голову не пришло обозначить его как PEN.Монтаж однофазных счетчиков: л) продеть нулевой провод от потребителя в отверстие корпуса счетчика; м)продеть нулевой провод ответвления в анкерный зажим и закрепить его, подключить его к ВЛ; подключить нулевой провод счетчика к нулевому проводу ответвления ВЛ к потребителю при помощи ответвительного зажима из комплекта счетчика Ну что..... все инженеры ничего непонимающие дураки и указывают схемы подключения "от балды" и по старинке. Ну не серъёзно же так думать. Да и ещё.... Цитата(Олега) В клемму счетчика приходит проводник исключительно с функцией N. НЕт - фукциональностью в данном случае обладает РЕ, как совмещённый, а не ноль, который не совмещённый, а имеет своё прямое предназначение, а не выполнении фуцкции.И если изменение состояния ноля ведёт к изменению параметра/состояния РЕ, то изменение состояния РЕ не ведёт к изменению состояния ноля. Это основа функциональности в общем понимании. Выражаясь другими словами - ноль на первичной основе, а РЕ на вторичной. А если уж говорить о функционировании, то РЕ является какой-то там функцией ноля, но не наоборот. PS: Высказался, а в очередной раз спорить о пустом, нет никакого желания - лучше почитаю..... -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
||
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17708 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
А потом от нулевой клеммы отводим PEN? От нулевой клеммы счетчика ничего не отводим. Только подводим )))Такого не бывает - если уж отделили до ПУ, то потом так отделённым и остаётся. Rezo, как можно что либо обсуждать, не вникнув в сказанное... Еще раз Если нижний проводник PEN, то наличие ответвления N к счетчику не означает разделение PEN-проводника. Он остается совмещенным. Вспоминайте стояки нереконструированных современных зданий. На каждом этаже от PEN-проводника стояка отводятся N и РЕ в квартиры. При этом выше по-прежнему идет PEN-проводник. Сообщение отредактировал Олега - 29.1.2023, 11:40 |
|
![]() |
||
![]() ![]() ![]() |
![]() |