Как правильно подключить счётчик по ГОСТ 32395-2020 |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Как правильно подключить счётчик по ГОСТ 32395-2020 |
8.2.2023, 19:21
Сообщение
#1
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3693 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 |
Эта тема создана в связи с частыми вопросами, возникающими при подключении приборов коммерческого учёта электрической энергии (счётчиков), а также в связи с многочисленными ошибками подключения счётчиков системы АСКУЭ (Автоматизированной Системы Коммерческого Учёта Электроэнергии), установленных на опорах ВЛ.
Ниже показаны электрические схемы и примеры подключения счётчиков в соответствии с рекомендациями межгосударственного ГОСТ 32395-2020 (можно посмотреть и скачать бесплатно здесь). В этом экземпляре ГОСТ 32395-2020 исправлены замеченные опечатки, в т.ч. и опечатка на рисунке А3 приложения А. Внимание! Большинство веб-сайтов распространяют электронную версию ГОСТ 32395-2020, где на рисунке А3 приложения А имеется опечатка (разделение PEN-проводника показано неверно). Правильно должно быть так, как показано на схеме ниже: Другие схемы подключения счётчиков в соответствии с рекомендациями ГОСТ 32395-2020: Примеры выполнения монтажа щитков учёта. Ниже на левом изображении показана наиболее распространённая ошибка, где совмещённый нулевой и защитный PEN-проводник подключен непосредственно к нулевой клемме счётчика, а разделение PEN-проводника на нулевой рабочий N-проводник и защитный PE-проводник выполнено после счётчика. Такое подключение может вызывать завышенные показания некоторых моделей электронных счётчиков, а также может стать причиной выхода из строя счётчика в случае обрыва PEN-проводника между этим счётчиком и питающей ТП: На изображении ниже показано правильное подключение электронного счётчика согласно ГОСТ 32395-2020: -------------------- ...А дядя Ваня с тётей Груней нынче в бане...
|
|
|
10.2.2023, 14:21
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3693 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 |
На мой дилетантский в области стандартизации взгляд, в последнее время ГОСТы "пекутся как пирожки", без оглядки на уже существующие ГОСТы, Нормы и Правила, а также проверенные временем принципы и устоявшиеся технические решения.
В связи с этим возникает масса вопросов и ожесточённых споров среди специалистов, которые хоть что-то соображают в той или иной сфере. Вот и в вопросе подключения "умных" приборов учёта на опоры ВЛ не всё так благополучно, как может показаться на первый взгляд. Все хотели как лучше, а получилось как всегда! Подключение PEN-проводника непосредственно к прибору учёта снижает надёжность и безопасность электроустановки в целом. Кроме того, выполнение повторного заземления PEN-проводника после счётчика вызывает его завышенные показания из-за наличия токов нулевой последовательности, неизбежно возникающих вследствие невозможности обеспечить идеальную симметрию нагрузок в трёхфазых сетях. Как обычно телега (производители и монтажники новых приборов учёта) пошла впереди лошади (разработчиков нормативных документов) и всё это делается под благовидным прикрытием борьбы с массовым хищением электроэнергии потребителями. Самый радикальный способ борьбы с хищением электроэнергии был придуман в одной восточной стране, который действовал более четверти века с 1992 по 2019 г. об этом можно узнать здесь (перейти по ссылке). Восток - дело тонкое... Сообщение отредактировал Ваня Иванов - 10.2.2023, 15:52 -------------------- ...А дядя Ваня с тётей Груней нынче в бане...
|
|
|
10.2.2023, 16:49
Сообщение
#3
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17502 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
На мой дилетантский в области стандартизации взгляд.. Вот это правильно, не в свои сани не садись..Подключение PEN-проводника непосредственно к прибору учёта снижает надёжность и безопасность электроустановки в целом. Снижение надежности при ответвлении к учету N-проводника вряд ли тебе удастся показать.
|
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 28.11.2024, 17:38 |
|