Пытаюсь разобраться со следующей задачкой:
1. На вторичной смоделированного трансформатора на подстанции - параметры на скрине, проседает напряжение при перегрузке. Я это понимаю как при добавлении нагрузки в сеть, ток потребление увеличивается, что приводит к падению бо́льшего напряжения на внутреннем сопротивлении трансформатора. Т.е. от напряжения на входе, отнимается напряжение которое падает на внутреннем сопротивлении трансформатора (которое выросло из-за повышения тока), и напряжение на вторичной оказывается ниже чем было до добавления нагрузки. 2. Затем, я увеличил мощность трансформатора с 1 МВА до 2,5 МВА, и прогнал опять в проге. Результат теперь мне уже не совсем понятен - напряжение восстановилось. Справка: Не судите строго за такой вопрос, образование нынче пошло такое что в техникуме не учат о деталях работы трансформатора, в дебри нас вообще не вводили. Надеюсь на опыт знатоков. Ниже приведены три случая: 1) До добавления нагрузки - трансформатор 1 МВА 2) После добавления нагрузки - трансформатор 1 МВА 3) После добавления нагрузки - трансформатор 2,5 МВА 4) Параметры трансформаторов (1 МВА и 2,5 МВА) Вопрос: Почему при одинаковых параметрах трансформатора до и после, кроме как его увеличения в мощности с 1,0 МВА до 2,5 МВА, напряжение на вторичной перестало проседать? Внутреннее сопротивление осталось тем же, и нагрузка после того как увеличилась, не менялась больше. Сообщение отредактировал RuElektrik007 - 3.2.2023, 19:49 |
|
|
12.2.2023, 3:25
Сообщение
#2
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 18.9.2021 Пользователь №: 58870 |
eugevict,
Давайте начнем сначала. В статье от Roman D, сказано: Цитата Потери в трансформаторах подразделяются на два основных типа - «потери в стали» (т.е. в сердечнике) и «потери в меди» (т.е. в обмотках). Потери в меди связаны с сопротивлением медных обмоток и выделением джоулева тепла в них; величина этих потерь пропорциональна I2, и составляет примерно 1-3% номинальной мощности Pn (при стопроцентной загрузке трансформатора). Из этого я понял что потери в меди (или в обмотках) это Po, а потери в стальном сердечнике это Pcc. Насколько я понимаю, потери в меди и потери на гистеризис (также потери в сердечнике или потери в стали) это чисто активные потери. Rezo, Цитата Похоже попонятка Ваша второго вопроса, вытекает из неполного понимания первого. Чувствуйте себя свободно, подсказывайте, в чем есть суть?
|
|
|
12.2.2023, 14:36
Сообщение
#3
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2306 Регистрация: 5.10.2014 Пользователь №: 41773 |
eugevict, Давайте начнем сначала. В статье от Roman D, сказано: Из этого я понял что потери в меди (или в обмотках) это Po, а потери в стальном сердечнике это Pcc. Насколько я понимаю, потери в меди и потери на гистеризис (также потери в сердечнике или потери в стали) это чисто активные потери. К сожалению Р0 = РМ + I02 х r1, это мощность потерь Х.Х. Возникают магнитные потери магнитопровода РМ. При номинальном первичном напряжении и частоте тока суммарные некомпенсируемые затраты мощности относят к холостым потерям Р0. Для вычислений используют выше приведенную формулу, в которой активным сопротивлением первой катушки выступает величина r1. Значение Р0 никаким образом не меняется при регулировании нагрузки электромагнитного силового узла и является постоянным. Надеюсь теперь понятно почему P0 на графике постоянна по величине и где ваша ошибка. Потому Rezo и писал "на графике все видно". Собственно об этом вам намекали и подталкивали в постах выше. eugevict, Rezo, RomanD Мужики, если честно, то я вообще не понимаю к какому выводу вы меня ведете. Здесь нормальные мужики и стараются вести людей к знаниям, а не к тупому списыванию. |
|
|